论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 49968阅读
  • 152回复

承载力修正时基础埋深取多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-04
1、勘察时若以当初始地面标高,往下算,天然地面以下20米深度范围以内的等效剪切波速值为255M/S,由于场地覆盖层厚度大于50米,建筑场地类别定为II类。兴建时,由于表层9米范围内土质松散,是否可以推理为自换填后的地面标高下算20米深度范围以内的等效剪切波速值小于250M/S,由于场地覆盖层厚度大于50米,从而推导出建筑场地类别为III类?
2、场地未回填以前确定的粉质粘土层承载力特征值为150KPA,场地回填后若另行勘察,是否还能维持这一结论?
3、同一场地,在回填以前与回填以后进行勘察,得出截然不同的二种结论,回填场地能改变场地的类别么?回填可以改变类别,那末大挖能否改变场地类别?强夯及其它型式的地基处理方式是否也能改变场地类别?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线mousevcat

发帖
134
土币
5777
威望
755
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-04
我觉得深度修正应该是10米
1、深度修正时对深度范围内土体(除重度外)的物理力学指标是没有要求的,也就是不管你密实不密实,土的软硬等,只是跟土体的重量有关。
2、现场情况:填土为建筑垃圾无序混合回填,回填厚度达9米,未经碾压未经处理,空隙度大,极不密实,成分不均匀等,具有一定迷惑性,其实深度修正时只需考虑其重度r的取值多少即可。
1条评分
bluesilva_yt 土币 +1 今天评多了 没分给了:( 2010-09-27
离线mousevcat

发帖
134
土币
5777
威望
755
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-04
第二个:可以维持,因为勘察报告提出的地基承载力150kPa是没有考虑基础形式的(我们这块是根据动力触探击数再结合经验得出),也就是跟深宽修正无关,而回填9米后地基承载力提高的部分,是在深度修正后才能得出的。当然,这个观点是针对此场地,没考虑饱和土固结的情况。
第一个和第三个,岩土工程好多分类定级别的情况,经常就有在分界线附近因取值小小的不同而造成不同的类别,设计结果就大大不同了。实际上,我觉得还是应该拍些脑门~
离线zyp174194831

发帖
147
土币
9588
威望
27
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-04
10m,看大家的说法,每天都有收获啊!
思考者
离线默涵

发帖
39
土币
5248
威望
22
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-04
1、楼主提的这个问题很好,按现行的抗震规范,场地评价是从原地面算起的,所以当然土的回填改变了场地类别,而实际情况却是基础埋深下的土层未变,9m土的回填对地震并没有不利影响,也许还会有利呢,所以场地土的类别是不应降低的。关于规范中是否从原地面算还是从基底算,是值得讨论的,也许下次规范修订会有所改变呢,呵。
2、土层的承载力值是不应改变的,新填的土层还未发挥作用吧。
3、我认为,大开挖,强夯及地基处理都可以改变场地类别,只是勘察时方案还不能确定,所以只能按勘察时的情况确定场地类别,按这个设计是偏于保守的,提高的部分就做了安全储备喽。这要看设计人员的胆量和魄力啦。关系投资和责任呀!
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-05
填土在上部结构施工前完成,应予以考虑。修正计算模型是基于平面半无限空间的,因此、要求回填范围至少应超出建筑物底边的距离大于其底宽的2倍。
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-05
回填范围超出建筑物底边的距离大于其底宽的2倍时,深度修正可以计入填土。但小区域填土对场地类别是不可改变的。
离线shinemagic

发帖
66
土币
334
威望
300
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-05
按照规范5.2.4条的说法,本工程可自填土地面标高算起。d=10M,r取加权平均重度,地下水位以下取有效重度,相当于把杂填土等代成正常土层来算,个人这么认为。
离线jsdzkcsjyjy

发帖
541
土币
1609
威望
339
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-05
深度修正,理论基础是考虑土的侧限,若为大面积回填,即埋深10m均为地下,深度修正应按10m计算
离线宋子成
发帖
1
土币
152
威望
10
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-05
载荷试验测得的地基承载力fak是认为承压板放在半无限空间体的表面,而实际的基础是有埋深的,基础两侧的回填土阻止了地基土层滑裂面的形成,对提高地基承载力有贡献,深度修正就是考虑的这一因素,所以d当取10m,重度要取新填9m和1m原土的加权平均重度。
离线mlz770452501

发帖
55
土币
1322
威望
-15
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-05
深度修正本来就是一种经验做法,并没有什么严格的理论依据。按照规范5.2.4条的说法,本工程可自填土地面标高算起。
离线lentoo

发帖
601
土币
13272
威望
52
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-06
应该取10m,理由同1楼
11111
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1