承载力修正时基础埋深取多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线duoluo00

发帖
347
土币
35
威望
28
原创币
0
只看该作者 144楼 发表于: 2013-05-23
我也认为是10米,
离线734472639

发帖
226
土币
3559
威望
8
原创币
0
只看该作者 145楼 发表于: 2013-07-09
学习了
离线lele33

发帖
31
土币
1034
威望
1
原创币
0
只看该作者 146楼 发表于: 2013-07-16
如大家所说的,问题提得就不实际,不现实!承载力修正时基础埋深取多少,看你报告中怎样写了,两种情况:一、因为我们勘探时没有上部份的9m杂填土,报告中明确从原地面向进行修正。二、我勘探时还是没有上部份的9m杂填土,可建议按室外填方整平标高后标高算起,如10m。大家现在是对这杂填土的固结提出问题,考虑杂填土没有压实,可现实中的建筑对室外回填的土或是不密实的、欠固结的土也是有一定的要求的,也是要考虑沉降问题的,所以楼主提出的问题不太现实。个人意见!
离线yrt301

发帖
102
土币
5
威望
55
原创币
0
只看该作者 147楼 发表于: 2013-08-17
工程上可以取原来的地面来计算,因为这样偏向于保守!
YRT
离线乘船

发帖
3
土币
86
威望
0
原创币
0
只看该作者 148楼 发表于: 2013-09-10
路过,学习了
离线sx746966302

发帖
199
土币
3045
威望
2
原创币
0
只看该作者 149楼 发表于: 2014-06-10
具体问题具体分析
明德求真,知行合一,建造飞天遁地的建筑。
离线tyg1968

发帖
103
土币
25
威望
93
原创币
0
只看该作者 150楼 发表于: 03-11
回 土老帽 的帖子
土老帽:1、勘察时若以当初始地面标高,往下算,天然地面以下20米深度范围以内的等效剪切波速值为255M/S,由于场地覆盖层厚度大于50米,建筑场地类别定为II类。兴建时,由于表层9米范围内土质松散,是否可以推理为自换填后的地面标高下算20米深度范围以内的等效剪切波速值小于250M/S,由于 .. (2010-09-04 17:20) 

按地基设计规范是10米。
离线wyt1314521ww

发帖
118
土币
255
威望
2
原创币
0
只看该作者 151楼 发表于: 04-10
我个人认为可取8~14m
离线goodgetou

发帖
544
土币
56
威望
397
原创币
0
只看该作者 152楼 发表于: 04-22
后期填土对地基承载力有加强作用,按说应该10m,重度要取加权平均值