各位同仁, cFJZ|Ld  
因为基坑开挖中锚索的施工在附近地铁的混凝土管片上钻穿了一个直径150mm的孔,要我们出一个补救措施和方案,有没有这方面的材料可以查询的?或者相关的经验可以借鉴的?急啊,谢谢了!
离线haiyangzhou

发帖
240
土币
4968
威望
1104
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-27
直接用“钢管+水泥填充”进行填补吧,既要保证强度,又要防止变形或开裂! ;D4 bxz0ou  
#0#6eT{-  
Nii5},  
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-27
学习学习~ 2qKAO/_O  
很实际的问题~ kh>i#9Ie  
离线airgwei

发帖
238
土币
1893
威望
1043
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-27
能否说的具体一些?
离线5204431

发帖
53
土币
3707
威望
343
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-27
有修补管片的高性能混凝土,那个应该可以的,主要还是防水不好搞,可以先注浆,然后再修补管片