  • 5918阅读
  • 9回复

关于测斜(深层土体侧向位移) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yhrtm0401
 

发帖
57
土币
1273
威望
491
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-11
请问各位前辈:1.你们在实际的测量过程中的精度如何?我们测量有时本次数据和上次波动较大,但是下次就很吻合,感觉很困惑,仪器应该没什么问题。                             2.你们的起算点在顶还是底,也就是说假设的不动点在哪
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-10-14

发帖
1367
土币
42170
威望
3264
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-11
管口和管底都一样的,就是计算不一样,数据不吻合看你现场是什么情况,太复杂
1条评分
yuanap 土币 +10 - 2010-10-14
等待奇迹吧!
离线dengdp

发帖
685
土币
32
威望
8772
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-11
我觉得应该取底部的,因为测斜管一般会达到稳定层,尽管测斜仪器不一定有问题,但一般会正反测两次,如果你正反前后两次弄反的话就可能有错误,这样数据差就会比较大。
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-10-14
离线ktdx99

发帖
278
土币
216
威望
2771
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-12
情况很好,主要是测试过程中要稳定,而且这个事连续的,当然是温和啦
离线lx760506

发帖
65
土币
4386
威望
602
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-09
一般要从下往上测,最下面是基底没有位移,故做起算点。开始监测常常会数据变化大,我们也是,原因有:1)测斜管自身形变没稳定。2)测斜管按装时,外面没固牢,会影响好十多天的数据。
厂家的说明书也写明啦(见摘录),一起交流。

JJX-4位移测量仪用于岩土地基水平位移监测。广泛用于水利工程、矿山建设、港口建设及城市建设中。还可以用在山体边坡位移的监测,为地质灾害预报提供信息。仪器采用重力加速度传感器,通过监测观测孔的斜度变化来分析计算地基的水平位移变化。仪器具有灵敏度高、观测准确、使用方便等特点。

一.    主要技术性能
A.    探头(井下仪)部分
1.    位移测量范围:0~±130mm/500mm,即倾斜角度测量范围:0~±15º
2.    分辨率:0.01mm/500mm ,即倾斜角度:4″
3.    精度:0.025%FS
4.    外形尺寸:Φ34×800mm,导轮间距500mm
5.    适用测斜导管规格:Φ60~Φ100mm
6.    适用孔深:<120m(1.2Mpa)
7.    重量:≤3kg
8.    电缆:Φ10.5mm,长30m(标配)4芯电缆
9.    用电:12V,≤250mA
10.    信号输出:曼切斯特数字编码信号

B.    地面仪部分
1.    电源:内藏可充电12V 7Ah免维护电池
2.    充电电源:12V 1000mA
3.    测量方式:晶液屏显示数字直读
4.    数据保存:闪存,不失电方式(10年)
5.    通信接口:USB1.0
6.    探头供电:12V,250mA
7.    外形尺寸:300×250×180mm(长×深×高)
8.    重量:<5kg
9.    适用环境:-20~+50℃
10.    充足电可使用时间:8小时
C.    软件
1.  处理、输出深度-位移历史曲线
2.  成果图表打印
3.  Excel表格输出
二.    原理简介
1.    在要监测的基础上打观测孔,孔内要预先置入测斜导管。测斜管的导槽方向应在要监测位移的方向上,如图1。

2.    把探头下到观测孔底部,按一定的深度间隔上提(一般为0.5m),同时记录各深度点的位移数据。选第一次的全孔观测数据为基本数据。并以底部为位移起始点(一般底部是基岩,基岩以上才会位移),如图2中的基本数据曲线。
3.    经过一段时间,再对观测孔测量。新的测量数据与基本数据对比,就可以知道这一观测周期内,基础以上建筑部分的水平位移情况,如图2。如果预埋的是十字导槽测斜管,还可以监测两个方向的水平位移,其合成位移可以指出真实水平位移方向。


4.    仪器观测数据处理
探头器传感器测得的是重力加速度的分量值,其输出信号为:
I=k1G×sinθ
θ是仪器轴线与重力方向的夹角;k1是传感器常数;G是重力加速度;I是传感器输出信号。由图3可以得到下式:




d=L×sinθ=L I /(k1G )=K×I
其中L是探头导轮间隔;K=L/(k1G )是仪器常数;G是重力加速度;I是输出信号;d是水平位移。由于仪器存在零点偏移输出,即当θ=0时,d ≠0,所以实际的输出信号由下式决定。
d=K×I+d0
式中d0为位移零点偏移。为了消除d0对测量数据的影响,每个测点上可以以±θ两个方向测量(左右反转180º下孔测量),两次测量的位移数据记为A+、A-,可整理为:
A+ =d(0)=KI+d0
A- =d(180)= -KI+d0
d =〔(A+ )-(A-)/2= 〔d(0)- d(180)〕/ 2= KI
δ=〔(A+ )+(A-)〕/2=〔d(0)+ d(180)〕/ 2= d0
最终d与零点输出没关系,这样不仅抵消了零点偏移,还抵消了温度漂移等影响,提高了观测精度。
而δ是仪器零点偏移常数(平均观测值),常用于检查每一深度点测量数据的可靠性。
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-10-13
东南土木人
离线陇上人家

发帖
421
土币
73
威望
2279
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-09
  
离线muguil

发帖
23
土币
52
威望
123
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-10
可能测斜管埋设的不好
离线rongjg

发帖
138
土币
120
威望
458
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-10
我以管底为0,每次测量的深度要一样,不要这次是11.0m,下次可能是11.1m了。
**************************************
身后有余忘缩手  眼前无路想回头
离线zhangaishi

发帖
360
土币
9431
威望
2396
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-29
我看过相关的资料,原因是多方面的,每次测量最好是同一个人测;在下放测斜探头时,要缓慢下放,不要使其产生大的震动,以减少传感器的误差;探头放到底部时,需要停放几分钟,使探头温度与管内温度一致,等等
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-10-13
离线dorl2002

发帖
380
土币
1152
威望
1298
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-13
出现第一种情况最大的可能性就是管没有充填密实。
1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-10-14