只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-27
竖井深18m,13m至17m深为砂层,内有承压水,19m以下为承压水,采用大口井降水,井内静水位在20m以下,但在基坑开挖时,13m即有大量的地下水,请问各位大侠,是什么原因,造成水降不下去呢?怎样才能解决这个问题呢? $eUJd Aetk  
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-27
基坑长8.5m,宽8m,坑边降水井深25m,间距5m
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-28
可能是降水井施工质量有问题,以至于不能有效疏干地下水。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-29
    
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-30
    
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-01
    
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-02
    
离线gczhang2010

发帖
40
土币
1137
威望
101
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-03
你的井距离才5m不算远,应该是井的工艺问题。井的外面最好先焊一圈铁丝在包窗纱,即是增大井的进水面积。如果没有外面一层铁丝的话,抽水时很容易让窗纱堵住进水孔。
三分技术,七分艺术!
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-06
采用的是降水花管
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-03
    
离线libf88
发帖
182
土币
97
威望
1740
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-04
成井时没有根据没有合理利用地层与工艺的处理
离线btong

发帖
1443
土币
72
威望
6395
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-04
估计的降水井设置有问题!