初始条件:某商品住宅小区,占地约4万平方米,拟建三层别墅、六层住宅、11层住宅和28层住宅。其中三层别墅基底压力达100kPa,六层住宅基底压力达130kPa,11层住宅基底压力达255kPa,28层住宅基底压力达590kPa。场地物理力学性质指标如下表所示。 Fu1|b2B-x
[kp7LA"`
*mK);@pL
层号 土层 层底埋深m 含水量% 孔隙比 塑性指数 压缩模量MPa 内聚力 内摩擦角。 桩周土侧摩阻力kpa 桩端土承力 JX2
|
1 粘 土 1.5 35.2 0.97 15.1 4.06 10 15.0 12.0 "b1R5(Ar
2 淤泥 30.0 41.5 1.18 15.0 2.60 9 12.0 9.8 ^)C$8:@
3 粉细砂 38.0 31.4 0.88 9.30 5 25.0 32.0 1500 X('Q;^`
G8<It5CU
地基承载力特征值 Ow($\,
90 3*2&Fw!B
70 H~_^w.P
250 Tl/Dq(8JH
X/;"CM
1、请回答下列问题: qed!C
(1)几类住宅地基是否需要处理,为什么? -%/,j)VKD
(2)如需要,请各建议两个方案,并说明其加固原理。 qRP8dH
(3)对所建议的一种方案进行设计。 m|Q&Lphb8
j_ywG{Jk
]uj.uWD
各位前辈帮帮忙,指点一下!!!尤其是各位资深的工程师,恳切的请您指点! _>?8eC ]4a