登录注册
UID:368866
UID:316901
blck00:你说的应该是压桩力吧,这个静压机到时候会有配重的,静压机上面也可以看最终的。我记得静压机有600T,800T型号的,你看看试桩有什么要求,土层是什么情况,如果在昆明我可以帮你问问以前认识的人。 (2020-12-11 10:32) d"U'\ID2y
052D昆明长沙:不是这个,是进场前确定用600还是800或者1000吨桩机去,保证能打到设计持力层。现在项目是承载力不高,但是设计桩长50多米,在30-40米间有中密粉砂层要穿透。先计算估一下最少送桩力保证试桩成功,不要桩机打不穿粉砂,进不了持力层 (2020-12-11 10:59) j&w4yY
UID:5298
UID:183546
cdddd:静压桩机选型计算 n*r Xj{Kt https://wenku.baidu.com/view/1904a5aeed630b1c58eeb576.html (2020-12-12 08:18) (N?nOOQ
cdddd:附图红字,这里0.07系数怎么来的?大家讨论一下? 6W9lKD_i https://www.docin.com/p-1829854352.html (2020-12-12 08:25) ';LsEI[
cdddd:静压桩机选型计算 cd$,, https://wenku.baidu.com/view/1904a5aeed630b1c58eeb576.html (2020-12-12 08:18) dq3"L!0u
UID:104939
UID:45658
浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1
工业和信息化部备案管理系统网站