[请教]水利工程液化判别标贯基准值取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线niankuer
 

发帖
35
土币
870
威望
13
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-25
水利水电工程地质勘察规范附录P,液化判别时,如果三类场地,动峰值加速度为0.125g,标贯基准值怎么取值,内插取值吗?
离线wg_2001

发帖
377
土币
7311
威望
296
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-28
三类场地需要对峰值加速度进行调整,0.125*1.2=0.15g。
离线niankuer

发帖
35
土币
870
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-29
回 wg_2001 的帖子
wg_2001:三类场地需要对峰值加速度进行调整,0.125*1.2=0.15g。 (2019-11-28 16:12)  >~Tn%u<  
D1v0`od'  
三类场地不是根据二类场地1.0g*1.25来的吗,还需要在调整?
离线wg_2001

发帖
377
土币
7311
威望
296
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-29
回 niankuer 的帖子
niankuer:三类场地不是根据二类场地1.0g*1.25来的吗,还需要在调整? (2019-11-29 09:41)  vn$=be8l4  
h`N2M,  
哦,那你得就按0.15g远震,N0取10计算了
离线wg_2001

发帖
377
土币
7311
威望
296
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-29
其实小于0.14g的时候按照0.10g也是可以,要根据工程等级和设计要求考虑,或者有地震安平结果的时候,采用安平的设计地震加速度进行液化评价