Z}t^i^u
因为场地红线限制,挡土墙顶宽最好控制在1.2m较为合适,挡土高度6m。计算结果显示“截面上偏心距验算不满足”,请教一下,这个偏心距不满足会影响什么?如何调整参数可以在力争里面满足验算要求。跪求各位大佬解答,下附理正计算书: 8vtembna4
.<Jv=
0S9~db
---------------------------------------------------------------------- ><>%;HZ
[ 已知条件 ] Z`86YYGK
---------------------------------------------------------------------- AJE$Z0{q
1. 基本信息 OZd
(~E
边坡类型 土质边坡 边坡等级 二级 z@w}+fYO
二阶直坡 否 rV4K@)~
t%J1(H
墙身高(m) 7.500 采用扩展墙趾台阶 √ $4~Z]-38#A
墙顶宽(m) 1.200 ├台阶尺寸b1(m) 0.900 MJrPI a[pN
面坡倾斜坡度(1:m) 0.050 ├台阶尺寸h1(m) 0.500 H5 &._
背坡倾斜坡度(1:m) 0.350 ├台阶尺寸b2(m) 0.000 8ICV"8(
墙底倾斜坡度(m:1) 0.150 ├台阶尺寸h2(m) 0.000 W amOg0
采用扩展墙踵台阶 ㄨ └台阶与墙面坡度相同 √ 3Zl:rYD?
采用防滑凸榫 ㄨ RgL>0s
采用钢筋砼扩展基础 ㄨ eB=&(ZT
yTh%[k
墙身材料种类 圬工砌体 墙体容重(kN/m3) 23.000 eO(U):C2
抗压强度设计值(MPa) 0.610 高厚比修正系数γβ 1.500 eV/oY1B]<
抗剪强度设计值(MPa) 0.188 系数α 0.0015 A<"<DDy
>iRkhA=Vg
2. 岩土信息 B f]Bi~w<
背侧坡线数 1 面侧坡线数 --- {7c'%e
墙趾埋深(m) 11.700 ;gSRpTS:
l'aCpzf
背侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 荷载数 a h_>:x
序号 (m) (m) (m) (度) 9xhc:@B1J
1 11.700 0.000 11.700 0.000 1 z7gX@@T
r
1jt~0&K
坡线荷载 荷载类型 距离 宽度 荷载值 rUmP_
序号 (m) (m) (kPa,kN/m) .-/IV^lGv
1-1 满布均载 --- --- 30.000 s.Bb@Jq
|3yG
面侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 ;RX u}pd
序号 (m) (m) (m) (度) # Q,EL73;
1 --- --- --- --- qt*+ D
2 --- --- --- --- XD|g G
!khEep}
墙后填土层数 1 填土与墙背摩擦角(度) 17.500 /]5*;kO`
墙后稳定地面角(度) 0.000 填土与稳定面摩擦角(度) 35.000 KXK5\#+L
|\?u-O3
墙后土层 土层厚 重度 浮重度 粘聚力 内摩擦角 fFqYRK
序号 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) 3Cc#{X-+
1 --- 18.000 --- 0.000 30.000 P/|1,Sk
O>1Cx4s5
地基岩土重度(kN/m3) 18.000 地基岩土粘聚力(kPa) 50.000 gCC7L(1
地基岩土内摩擦角(度) 2.000 修正后承载力特征值(kPa) 230.000 _"L6mcI6
地基岩土对基底摩擦系数 0.500 地基岩土间摩擦系数 0.500 '!8-/nlv1
基底宽度取 斜面长度 0]iaNR
%
/*,_\ ;
3. 荷载信息 z]+L=+,,
场地环境 一般地区 土压力计算方法 朗肯 _W_< bI34
主动岩土压力增大系数 1.100 L*[3rqER
放坡计算方法 等效超载法 H(K
PU1lDw
E'DHO2
Y
荷载组合数 1 `HkNO@N[
0FI
|7
序号 组合名称 组合系数 *|dK1'Xr
1 组合1 --- 6{HCF-cQd
ybE2N
(1) 组合1 `w\P- q
序号 荷载名称 荷载类型 是否参与 分项系数 S* O .
?
1 挡墙结构自重 永久荷载 √ 1.000 BB(6[V"SV
2 墙顶与第二破裂面间有效荷载 永久荷载 √ 1.000 n*=#jL
3 墙背侧岩土侧压力 永久荷载 √ 1.000 {DQ%fneN4
4 墙背侧地表荷载引起岩土侧压力 可变荷载 √ 1.000 7\,9Gcv1
II}M|qHaK
@e
GBF
Ns
---------------------------------------------------------------------- #Ir?v
[ 计算内容 ] DI{*E
---------------------------------------------------------------------- G#7(6:=;,`
(1)墙身力系计算 ~BmA!BZV`
(2)滑动稳定性验算 l9&k!kF`
(3)倾覆稳定性验算 O.( 2
(4)地基承载力及偏心距验算 >- \bLr
(5)墙底截面强度验算 znwKwc8,
(6)台顶截面强度验算 ZDW=>}~_y
A,c XN1V
---------------------------------------------------------------------- F9u?+y-xb
[ 计算结果 ] Wq1 jTIQ
---------------------------------------------------------------------- lt&(S)
JN|6+.GG
一、【组合1】 nOL"6%q
ezp%8IZ;
(一) 作用在挡土墙上的力系计算 '6 F-%
1 岩土压力计算 Tz,9>uN
(1) 合力
-9i7Ja
按假想墙背计算朗肯主动土压力: sjg`4^!wDD
Ea=319.123(kN) Ex=319.123(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=3.166(m) S-7&$n
k_=yb^6[U
(2) 分布 #;j:;LRU
岩土压力分布见左侧结果图。 vyIH<@@p7
-$Hu$Y}>
2 墙身重力计算 6p)AQTh>
墙身截面积 = 22.759(m2) 重量 = 523.453(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 2.587(m) Ic0Y
(O5Yd 6u
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 304.618(kN) 重心坐标(3.000,-1.976)(相对于墙面坡上角点) bItcF$#!!!
pi?MAE*f
ro{!X, _$,
(二) 滑动稳定性验算 ;mG*Rad
基底摩擦系数 = 0.500 &xQM!f
采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下: mLxgvp
基底倾斜角度 = 8.531 (度) ]]O( IC
总竖向力 = 828.071(kN),在基底面的法向分量 = 818.909(kN),切向分量 = 122.836(kN) LKu\M h|
总水平力 = 319.123(kN),在基底面的法向分量 = 47.339(kN),切向分量 = 315.592(kN) T$xBH
滑移力 = 192.756(kN) 抗滑力 = 433.124(kN) `x9Eo4(/
滑移验算满足: Kc = 2.247 > 1.300 'p&,'+x
ecghY=%
地基土摩擦系数 = 0.500 6QX m]<
地基土土楔重 = 39.113(kN) lD/9:@q\V
地基土层水平向: 滑移力 = 319.123(kN) 抗滑力 = 433.592(kN) >1Z"5F7=
地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 = 1.359 > 1.300 :CyHo6o9
e"nm< &
(三) 倾覆稳定性验算 y>P+"Z.K%}
相对于墙趾点: iAwEnQ3h
墙身重力的力臂 = 2.587(m) Ey的力臂 = 5.383(m) Ex的力臂 = 2.358(m) br[iRda@
墙背与第二破裂面(或假想墙背)之间土重的力臂 = 4.275(m) g"! (@]L!@
验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性 dI{DiPho
倾覆力矩 = 752.561(kN-m) 抗倾覆力矩 = 2656.156(kN-m) gsk?
!D
倾覆验算满足: K0 = 3.529 > 1.600 kOYUxr.b
l#'V
SFm&
(四) 地基承载力及偏心距验算 HeRi67
基础类型为天然地基,验算墙底偏心距及压应力 <xOX+D
取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距 ?l0eU@rwQ
相对于墙趾点: dZU#lg
总竖向力(标准值) = 866.248(kN) 总弯矩(标准值) = 1903.595(kN-m) 力臂 Zn = 2.198(m) ci~#G[_$S
基础底面宽度 B = 5.443 (m) 偏心距 e = 0.524(m)(左偏) .A2$C|a*
作用于基底的合力偏心距验算满足:e = 0.524 ≤ 0.250×5.443 = 1.361(m) fK J-/{|
;)(g$r^_i
基底压力(标准值):墙趾 = 251.069(kPa) 墙踵 = 67.240(kPa) {>f"&I<xw
地基平均承载力验算满足:pk=159.155 ≤ fa=230.000(kPa) 2%W;#oi?
基础边缘地基承载力验算满足:pkmax=251.069 ≤ 1.2fa=1.2×230.000 = 276.000(kPa) m9 h '!X<
pM?;QG;jA
(五) 墙底截面强度验算 *NmY]
1 岩土压力不重新计算 4l$OO;B
i+Z)`
2 墙身重力计算 8>&@"j
墙身截面积 = 20.700(m2) 重量 = 476.100(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 2.496(m) N~v6K}`}
!_S#8"
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 255.938(kN) 重心坐标(2.815,-1.731)(相对于墙面坡上角点) b3ohTmy4(
!6!)H8rX
4 截面验算 {M]_]L{&7
相对于验算截面外边缘: `2mddx8
墙身重力的力臂 = 2.496(m) Ey的力臂 = 4.275(m) Ex的力臂 = 2.358(m) yqT !A
G{U#9
相对于截面趾点: v"USD<
总竖向力(设计值) = 587.793(kN) 总弯矩(设计值) = 913.454(kN-m) 力臂 Zn = 1.554(m) ar3L|MN
截面宽度 B = 5.100 (m) 偏心距 e1 = 0.996(m)(左偏) NAGM3{\5v$
截面上偏心距验算满足:e = 0.996 ≤ 0.300×5.100 = 1.530(m) //R"ZE@d\
2}hJe+#v
重要性系数γ0 = 1.000 0HzqU31%l@
验算截面上的轴向力设计值N = 587.793(kN) NJUKH1lIhR
高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.582 fkA+:j~z_
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) i?x gV_q;
砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) !GcBNQ1p+7
受压承载力验算满足:γ0N = 587.793 < φfA = 1810.809(kN) sy: xA w
&N~Eu-@b
重要性系数γ0 = 1.000 E9:@H;Gc
验算截面上的剪力设计值V = 111.693(kN) F9K%f&0 a
修正系数α = 0.640 .WSyL
剪压符合受力影响系数μ = 0.245 :gVUk\)
截面平均压应力设计值σ0 = 115.254(kPa) D|-]<r1"
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) [h/T IGE\
材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) 0U '"@A
\
受剪承载力验算满足: γ0V = 111.693 < (fv+αμσ0)A = 1050.781(kPa) ]; w 2YR
OUX7
*_
(六) 台顶截面强度验算 pgU[di
1 岩土压力计算 }A)\bffH
按假想墙背计算朗肯主动土压力: pv_o4qEN
Ea=238.700(kN) Ex=238.700(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=2.710(m) )(iv#;ByL
F.9}jd{
oaIk1U;g
2 墙身重力计算 7sot?gF
墙身截面积 = 18.200(m2) 重量 = 418.600(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 1.569(m) rB>ge]$.
~6G
`k^!
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 227.850(kN) 重心坐标(2.702,-1.581)(相对于墙面坡上角点) c;l!i-
NR4+&d
4 截面验算 /bo}I-<2
相对于验算截面外边缘: 6Yu:v
墙身重力的力臂 = 1.569(m) Ey的力臂 = 3.052(m) Ex的力臂 = 2.710(m) ,81%8r
X1j8tg
相对于截面趾点: b1&