论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1925阅读
  • 6回复

[请教]关于地下水位的确定 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线renzunyong
 

发帖
293
土币
0
威望
15
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-09
往钻孔内注水到孔口或者钻进过程中有泵钻进的钻孔水位量测都在2-3米之间。无泵钻进的钻孔基本都是干孔。意思就是没有人工补水的钻孔都干孔,问题来了这个场地地下水位要以那个为准?请求大家?
走地质路
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-09
无水!钻孔2-3m的水为外来水,还没入渗结束!
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-09
地下水测量有时间要求的,GB50021-2001中7.2.3条有写。一般都是等孔全部打完了再测比较好
离线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-10
非常清楚,不用讨论
Welcome to beijing!
离线lichuang

发帖
73
土币
1992
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-10
你这种情况,也有这种可能,泥浆护壁打的是深孔,与地下水连通,地下水有可能为承压水,干孔为浅孔,没有见初见水位,就是没有打到含水层,但这种情况就是稳定水位很高,初见水位很低,确实是有的,应仔细核实,对工程建设影响很大!
离线jyj0317

发帖
727
土币
1890
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-15
无水!钻孔2-3m的水为外来
多多关照
离线gougouk

发帖
539
土币
5293
威望
9
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-17
无水的孔也要过一天后再去看看里面有没有水。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站