论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 13825阅读
  • 6回复

[求助/请教]建筑桩基设计等级为甲级的项目,必须要做桩基的破坏性静载试验吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fk0205
 

发帖
120
土币
818
威望
255
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-27
建筑桩基设计等级为甲级的项目,必须要做桩基的破坏性静载试验吗?规范里有规定吗?若有,请告诉一下是那本规范,那一条!! ddL3wQ  
多谢了!
------------------平常至于无心--------------
离线edelmann

发帖
2975
土币
53409
威望
7629
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-27
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《建筑桩基设计规范》JGJ 94-2008都要求必须要做单静荷载试验,没有要求必须要做桩基的破坏性静载试验。
1条评分土币+10
mahorse128 土币 +10 - 2015-07-05
离线cdddd

发帖
51894
土币
392908
威望
5001
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-28
而且新桩基技术规范已有这个说法,甲级桩基设计 Mb_"M7  
1条评分土币+10
mahorse128 土币 +10 - 2015-07-05
离线cdddd

发帖
51894
土币
392908
威望
5001
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-28
甲级桩基设计 fuf' r>1n  
1条评分土币+10
mahorse128 土币 +10 - 2015-07-05
离线bangwang1

发帖
29
土币
17
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-02
不必破坏试验  需要做试验
本人一直在综合甲级设计院工作,从事工程设计近十年,主要从事:钢结构工业厂房设计、混凝土工业厂房设计、钢结构设计、多、高层民用项目设计、特种设备基础设计、特种结构设计和建筑加固改造设计,尤其是擅长复杂钢结构设计、特种结构设计和建筑改造加固设计。本人工作多年,具有一级注册结构工程师和注册土木工程(岩土)师,高级工程师职称,技术水平突出,工作认真负责。若有需要,请与我联系,:王  15333829262  QQ:645826418
1条评分土币+10
mahorse128 土币 +10 - 2015-07-05
离线353193051

发帖
46
土币
5
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-08
新桩基技术规范已有这个说法
离线maxwell

发帖
357
土币
3638
威望
187
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-09
必须做静载荷试桩,静载荷试验终止试验条件包括基桩结构破坏、桩土体系破坏以及达到设计要求,就是说试验最大加载可以由设计决定而不必做到破坏。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站