多到支撑架设的基坑,每道支撑的支撑轴力受桩体背后土压力的作用是不一样的;一般是第一道支撑轴力偏小,第二、三道较大;一般通过降低第一道支撑(或更换为砼支撑)、给第二三到支撑加预加轴力、增加桩体嵌固深度、坑底图加固、坑外降水等解决 4 ))Z Bq?
Dk%+|c
不解之处:为何第一道支撑不架设在桩顶冠梁上; c]}F$[>oN'
钢支撑怎么就做了八字撑,预加轴力如何顶压 [] cF*en
桩体裸露,谁批准的不锚喷支护,围护桩施工质量确实不怎么样 N(s5YX7<hd
貌似支撑背后的围檩偏弱 ]sLdz^E3D
......