解:nk=434.8,Rk/Nk>Kt,得出n等于4.3,取5根!
离线wmg3212815

发帖
283
土币
9383
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-11
我和你一样,不知对否
离线xizi

发帖
89
土币
1422
威望
19
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-11
很明确的 不对
sdgsdfgsdg
离线拆火车

发帖
71
土币
229
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-11
为什么不对,请明示!谢谢!
离线xizi

发帖
89
土币
1422
威望
19
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-11
Rk 表示锚杆抗拔力,代表的是锚固体能提供多大的摩擦力;Nk表示的是锚杆的轴向拉力,代表的是锚杆钢筋本身能提供多大的拉力,所以这题只要算Nk就可以了,参见4.7.6
sdgsdfgsdg
离线zzh121680

发帖
262
土币
6288
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-11
NK是正常使用极限状态标准组合,RK是承载力极限状态了,钢绞线的设计值是个基本组合,随便糅合到一起你觉得合适吗。
离线xizi

发帖
89
土币
1422
威望
19
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-11
这题目给出了单宽支锚反力,而这个反力是通过钢筋体来承担的,一方面钢筋不能太少,否则钢筋本身就被拉断了,另一方面要求锚固体长度不能太短,不然连锚固体一起把出来了,所以问需要几根钢筋的时候就用n,问需要多少锚固长度的时候就用R,第三方面为保证在钢筋受力满足要求的情况下锚固体不被拔出来设了1.8倍的安全系数,这个系数的用意是用来约束锚固长度的,不知这样解释楼主可接受,实在不行试想下50根钢筋锚固1米和1根钢筋锚固50米的区别
sdgsdfgsdg
离线拆火车

发帖
71
土币
229
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-11
明白了 ,我一看到后面的土对砂浆体的参数就明白了,真烦!
离线wuajin

发帖
451
土币
4
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-11
一样 我这个题 也错了  做这个题怪怪的 总觉得哪里不对
离线wyhbox

发帖
204
土币
9685
威望
18
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-23
我是小评委,有态度有评分
修地球