[疑难诊断]上覆非液化土层厚度du的确定? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wdcheng2003
 

发帖
57
土币
19
威望
77
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-08
最近看到了地震工程的相关内容,我是用的于海峰老师的训练题集。其中在P9-7页上覆非液化土层厚度是自地面算起到下面液化层的顶界,但是在P9-37确定修正系数时有,du有事从基层地面开始算的,例题17就体现了这一点。因为这都是《建筑抗震设计规范》上的内容,所以我迷惑du值到底该怎么取,是从地面起算,还是从基底起算?希望高手指点迷津!
低调
离线king88015543

发帖
56
土币
143
威望
6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-08
应该是从地面算起,du上覆非液化土层厚度,越厚
肯定下面的砂层越不用以液化,实际情况是基础底部的更加不容易液化的
从基础底取值没得意义
离线duzhizhou

发帖
94
土币
84
威望
8
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-08
液化初判时自地面算起,求湿陷量修正系数时自基底算起,规范说得很清楚。于海峰的算法是正确的。
离线wdcheng2003

发帖
57
土币
19
威望
77
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-08
我又仔细比较了这两个地方,有以下体会:1 在液化判别时,du值应该是从地面起算的(规范4.3.3条第三款);在估计砂土、粉土液化平均震陷量时,使用基础下的非液化厚度求修正系数,这里的“基础下的非液化厚度”(用d表示)并不是特指的du,而是d和du在相同的约束条件下,du(d)>d0+db-2,   来确定修正系数。  
低调
离线李东

发帖
367
土币
212
威望
1321
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-09
  
奋斗改变命运,励志照亮人生
在线cjz06

发帖
40408
土币
317
威望
32085
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-09
从地面算起