工程概况:本工程原始地形为斜坡地带,坡顶规划建房(2F),为扩大用地面积,对原斜坡地区进行了回填整平(边缘填土厚度最大16m),拟在边坡前缘设置挡土墙。 [`]h23vRW  
初步设计:采用复式断面,分两级设计,仰斜式浆砌石挡土墙,上墙高10m(基础埋深1m),顶宽1m,底宽2.5m,外坡比0.4,内坡比0.25,基底逆坡比0.1,截面尺寸16m2;下墙高8m(基础埋深1m),顶宽1.5m,底宽2.8m,外坡比0.4,内坡比0.25,基底逆坡比0.1,截面尺寸18.7m2。墙后填土综合内摩擦角取30,中间平台宽12m(拟建污水处理站)。请各位高手给参考下,我这种挡墙形式是否合理,是否有其他更安全,经济的方案呢!
离线feng03

发帖
102
土币
2987
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-22
欢迎各位岩友积极发表意见
离线fengzwf0224

发帖
478
土币
13490
威望
1698
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-22
1、拟建建筑如为浅基础,还需要验算建筑荷载对下一级边坡的稳定性影响; v)VhR2d3  
2、挡墙建议采用钢筋混凝土挡墙,以满足耐久性,毕竟拟建建筑物都是50年以上的使用年限,毛石挡墙耐久性应做深入定夺; vvDaL$  
3、中间平台地基可采用地基处理或桩基础,以传导荷载至深层地基,保证坡下边坡的稳定性; -eA3o2'  
4、应根据规范验算拟建建筑的基础距离下一级边坡坡顶的水平距离,不能离坡顶太近。
离线feng03

发帖
102
土币
2987
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-22
回 fengzwf0224 的帖子
fengzwf0224:1、拟建建筑如为浅基础,还需要验算建筑荷载对下一级边坡的稳定性影响; e+ZC<Bdh  
2、挡墙建议采用钢筋混凝土挡墙,以满足耐久性,毕竟拟建建筑物都是50年以上的使用年限,毛石挡墙耐久性应做深入定夺; =}G `i**  
3、中间平台地基可采用地基处理或桩基础,以传导荷载至深层地基,保证坡下边坡的稳定 .. (2014-05-22 14:48)  SLiQHWw*J  
#$qhxYyd  
谢谢!我想再问下挡墙基础坐落于填土之上,会不会存在整体失稳的可能呢,第二级(下墙)基础是不是需要适当落深,或直接坐到基岩之上呢?
离线xinsheng1213

发帖
36
土币
508
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-22
顶顶顶!!!
离线cb_kk

发帖
7
土币
8
威望
24
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-22
基础座落于填土上不安全,建议坡顶拟建物距边坡远点,不要产生附加荷载,上边坡应选用严格控制变形的支护结构,卸荷平台的污水池的基础建议采用桩基础,持力层为中风化基岩,验算下坡顶整体稳定性。
离线feng03

发帖
102
土币
2987
威望
7
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-23
回 cb_kk 的帖子
cb_kk:基础座落于填土上不安全,建议坡顶拟建物距边坡远点,不要产生附加荷载,上边坡应选用严格控制变形的支护结构,卸荷平台的污水池的基础建议采用桩基础,持力层为中风化基岩,验算下坡顶整体稳定性。 (2014-05-22 18:13)  l BS!=/7  
&Avd  
谢谢
离线feng03

发帖
102
土币
2987
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-23
大家快来讨论下分级挡土墙设计
离线xblzwa

发帖
246
土币
24141
威望
207
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-24
高填方首先要保证地基的稳定性,同时也要保证填土边缘的边坡稳定性。 +HNY!fv9  
就这个项目,填土厚16米,填土回填时间、质量怎么样?回填之前的地形地貌、岩土层分布、工程性能是否查明?有无地下水的影响?只有查明场区水文工程地质条件,进行相应稳定性分析计算,再进行支护选型。按工程情况、边坡工程安全等级属一级,选用重力式挡墙不能解决地基整体稳定性问题,能否考虑排桩(抗滑桩)+衡重墙的组合形式。安全了但不经济呀!
离线anmiry

发帖
78
土币
49
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-29
Kc是坡体安全系数还是挡墙的抗倾覆稳定系数,  是用理正计算的嘛? w!o[pvyR$  
[_6_A O(Z  
仰斜式挡墙抗滑移指标不好满足
菜鸟
离线syx2006

发帖
1086
土币
34558
威望
3468
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-02
安全第一 不能只图经济哦