i_jax)m% % RBI\tj 施工图 排桩施工图.zip (510 K) 下载次数:353 **广场地下室
基坑围护及降水工程方案设计
E9Qd>o 一、工程概况 ~t.WwxY+ 拟建**广场位于阳光大道南侧,大里港东侧,东侧、西侧、南侧三面环水。总用地面积为7219.5平方米,总建筑面积为43152平方米,拟建物包括:主楼为25层,框架剪力墙结构,最大轴力约为23000KN,基础型式采用桩基础;裙房为3层,框架结构,最大轴力约为7000KN,基础型式采用桩基础,建筑面积为33213.9平方米;地下1层,框架结构,建筑面积为9938.1平方米。 5pKvNLy.t 地下车库底板厚600mm,垫层厚100mm,根据结构设计图纸计算,底板垫层底的黄海高程为-6.350米,周边承台底的黄海高程为-7.250米,场地现有地面平均黄海高程2.500米,由于周边承台密集且尺寸大,故基坑计算至承台垫层底,所以基坑开挖深度:9.750米,基坑上口线总周长约365米。 d-#u/{jG) 二、工程地质条件 e!2%k u 对基坑工程有主要影响的工程地质、水文地质条件分述如下: 8f6;y1!; 1.工程地质条件 |4?}W , 本工程场地原来为耕地,整个场地地形较为平坦,略有起伏。基坑开挖影响深度范围内各层地基土土性特征及分布规律自上而下分述如下: zb~MF_ &gE 2.水文地质条件 :+%h 本场地地下水主要有浅部粘性土层中的潜水和浅部的粉土层中的微承压水。浅部土层中的潜水主要赋存于浅部粘性土中(层①素填土、②层粉质粘土、③淤泥质粘土),其中②层粉质粘土富水性差,地下水类型属潜水型,主要受大气降水和地表水影响,地下水与地表水有明显的水力联系, 水位随季节而变化,埋深距地表下0.7~0.9米,水位年变化幅度为0.0~1.0米;浅部微承压水主要赋存于④-2层砂质粉土中,根据附近地质报告资料及区域地质资料,承压水水头略低于潜水位,按黄海高程1.2米计算。 l:5CM[mZ 三、基坑周边环境概况 _w5~/PbWt 基坑北侧是阳光大道,其余三侧是河道。基坑上口线西距大里港最近约5米,东距河道最近约3米,南距河道最近约6米,北距阳光大道最近约17米。 8t*%q+Z 施工单位的临建及主要材料场地布置在北侧,其它三面仅堆放少量的建筑材料,材料运输主要通过布置在基坑中央的塔吊,混凝土采用拖式泵输送,东面、西面和南面不设施工道路。 'Kso@St`o 四、基坑围护设计 L@k;L (一)设计依据 rO?x/{;ai 1、甲方提供的有关图件 ==jw3_W 2、《**大厦岩土工程勘察报告》 fO|~Oz<S 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) V^$rH< 4、《浙江省建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000) ("JV:u.L+ 5、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) ?od}~G4s# 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) eE riv@v 7、《基坑土钉围护技术规程》(CECS96:97) Ignv|TYG 8、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 3}#XA+Z 9、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) h@m n
GE 10、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版) 4xpWO6Q 11、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) r)#"$Sm 12、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) #G ,
*j 13、现场踏勘及测量资料 dj'8x48H2W 14、其它有关规范及规程 ?"8A^
^ (二)设计参数 X-N$+[# (8-lDoW 注: T;[c<gc/ 1. 抗剪强度指标C、φ值及极限摩阻力标准值根据勘察报告、规范及工程经验综合确定;其余指标由本工程的勘察报告提供。 n40MP5RxY 2.本工程的勘察报告未提供素填土的相关参数,计算时按经验取值。 }
@fu~V/ (三)基坑围护方案设计 BQ}.+T\ 根据基坑周边环境条件、工程地质、水文地质条件和基坑开挖深度,本着“安全可靠、经济合理、技术可行、方便施工”的原则,确定本基坑采用上部土钉墙+下部桩(锚)结构的围护方案。经综合分析,确定基坑安全等级为:一级基坑。 Y\z\{JW 本工程±0.000相当于黄海高程3.600米,现场地面黄海高程平均为2.500米。 !
7*_Z= 基坑设计总体思路: V&+$Vq 由于本基坑侧壁上部土质较好,故上部6米采用土钉墙围护,可以发挥土钉墙造价低廉、施工速度快的优点,而下部采用桩(锚)结构可以充分利用钻孔灌注桩刚度大、变形小的特点,为基坑的稳定和安全提供了有力的保证。桩后普遍留设4.5米宽的平台(局部为2.5米),相当于桩后局部卸土,大大减小了桩的受力,使桩弯矩减小。 L|1zHDxQ 场地东侧被动区为砂质粉土,土质较好,降水后土质更趋好,可以提供较大的水平抗力,故采用上部土钉墙下部悬壁桩的方案,安全性和经济性较优。 ?6YUb; 西侧、南侧和北侧被动区上部为砂质粉土,下部为厚度较大的灰色、软~流塑状的粉质粘土,该层土为中偏高压缩性,工程性能差,所能提供的水平抗力不大,故采用上部土钉墙下部桩锚结构的围护方案,可以适当减小桩长和配筋,由于环境保护要求不高,锚杆不施加预应力。 Gxa.<E^k 综上所述,整个工程根据不同区段地质条件、挖深、周围环境的不同、结合本公司处理类似工程的经验可将基坑划分为三个区段分别进行设计,使用理正软件、采用《建筑基坑围护技术规程》(JGJ120-99)及其计算方法,经计算,各区段的各项安全系数均满足现行通用的技术标准。计算结果详见各区计算书。 PUZXmnB 五、基坑降水和排水 7fTg97eF 本工程基坑挖深范围内土层2、3、4-1为弱透水性土层,不需降水。但坑底附近的4-2层砂质粉土中存在微承压水,承压水头高度在黄海高程1.20米。 s^?sJUj 根据计算并结合工程经验,本工程的降水需要10口18米长管井和9口12米长管井。18米长管井主要布置在基坑西侧,间距约15米,此区域粉土厚度大,轻型井点不能满足要求;其它三侧处布置9口12米长管井,间距约20米。 u r.T YKF 基坑开挖到设计底板垫层底标高后,根据现场管井降水实际效果来决定是否在场地内设置5口疏干井及3套轻型井点对坑内粉土进行疏干(每套需40根井井点管),如无必要可不设。轻型井点也可在需要的承台四周单独设置,仅为该承台降水。 E e\-q fYQi#0drn 由于本工程的4-2层砂质粉土分布不均匀,自西向东由厚变薄,故本基坑降水分东、西两部分分别计算,西侧基坑尺寸88*33米,东侧基坑尺寸88*70米,均采用承压完整井模式,水位降至相应区域最深的承台底下0.5米。
'kg]|"M rUpAiZfz > O9=H
[b 东侧管井设计为Φ600mm,总长L=12m,其中滤管长为4米,下入Φ360波纹管,取水部分在4-2层中,成井后应立即进行抽水,抽水至水清无砂后方可停泵待用,水泵功率为2.2KW。 07"Oj9NlA 为节约降水费用,统一在桩后平台上施工降水井,减少成井费用。沿平台做一封闭的砖砌排水沟,尺寸为300x300mm,管井内抽出的水先排入沟内,再汇入基坑四角的集水坑内,由水泵将水排至指定位置。 S1= JdN 4-2层砂质粉土含水率高,受扰动易产生液化现象,液化后土质极差,会导致承台无法开挖,边坡失稳,但是降水后土质变好,场地干燥便利施工,对边坡的稳定也有利。因此本工程的降水极其重要,应至少在挖至基坑底前15天开始降水,并随时观测水位降深,指导降水施工。 U6'haPlOk% 基坑内外明水由总包单位在坡顶、坑底四周采用排水沟和集水井排除。排水沟边缘离开边坡坡脚必须大于0.3m,宜设在离拟建建筑基础边净距0.4m以外,排水沟底面应比挖土面低0.3m,集水井底面应比沟底面低0.5m以上。集水井宜设置在基坑四角或每隔30~40m设置,内置潜水泵抽水,排水点应远离基坑至少20米,如水排入市政管道,必须设置沉淀池。 e, 0I~: 当基坑侧壁出现分层渗水时,可按不同高程设置导水管等构成明排系统,导水管可采用塑料管、毛竹或钢管,长度为500mm,纵横向间距不大于2米;可根据坡面的湿润情况,直接在坡面上开洞泄水。当基坑侧壁渗水量较大或不能分层明排时,宜采用导水降水方法。基坑明排尚应重视环境排水,当地表水对基坑侧壁产生冲刷时,宜在基坑外采取截水、封堵、导流等措施。 {i}Q}OgYq 六、基坑监测与检测 s&`XK$p
(一)基坑监测 *n_4Rr 从土方开挖至基坑回填期间,应做基坑监测工作,监测内容主要如下: 0#/
6P&6 本工程排桩按一级基坑进行监测,土钉墙按二级基坑监测。 d~Ry> 1.监测项目 .d!*<`S| 为了确保施工安全,对整个基坑工程进行必要的监测和分析,以便及时掌握信息,进行信息化施工。根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009),结合本工程实际,应测项目为:边坡(排桩)顶部水平和竖向位移(两点合一)、深层水平位移、锚杆内力、地下水位。 "sx&