论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5651阅读
  • 13回复

[疑难诊断]案例上午第七题,最小配筋率应该是As/bh0,似乎大家都掉坑了(有兄弟找到铁证了,没有争议了)? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xinyiwutao
 

发帖
219
土币
282
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-10
上午第七题:钢筋配置计算求得1不满足最小配筋率的要求,应按最小配筋率计算,最小配筋率As/bh0,h0=1000-50-10,所以AS为1410(不考虑保护层到钢筋中心距离10的话,算出来是1425),答案是B1425.

学习永无止境,考证永无止境.
离线lanhai83

发帖
9
土币
1387
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-10
最小配筋率计算,最小配筋率是As/bh  不是As/bh0
离线xinyiwutao

发帖
219
土币
282
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-10
按理论最小配筋率应该是用h0
但是有人人为最小配筋率用h,最大配筋率用h0

这个到底怎么取估计要看阅卷组的心情了
学习永无止境,考证永无止境.
离线lmnqqy

发帖
649
土币
3100
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-10
哎,我tm就没考虑最小配筋率的事情。。。。。
这怪谁去
enough
离线xinyiwutao

发帖
219
土币
282
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-10
楼上你没考虑到好了
不用纠结了
学习永无止境,考证永无止境.
离线hzsh166

发帖
792
土币
5041
威望
1044
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-10
按混凝土结构设计规范规定,最小配筋率用的是h,不是h0。
离线妙手空空

发帖
256
土币
3391
威望
32
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-10
印象中老师说最小配筋率用全截面 所以直接用h  不知对不
离线xinyiwutao

发帖
219
土币
282
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-10
我一早上翻遍了混凝土设计规范
没有明确提到最小配筋率的公式
只在7.2.3提到配筋率算法用h0,兄台去查一下看
学习永无止境,考证永无止境.
离线lin91010

发帖
121
土币
1741
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-11
关于独立基础最小配筋率的问题终于有了一个说法。由规范主编单位组织编写的《建筑地基基础设计规范理解与应用》中说到了这个问题,现将该段文字转录如下(P166页):
     2,我国钢筋混凝土结构各类构件的受拉钢筋配筋率与其他国家相比明显偏低。89规范虽没有明确扩展基础底板的最小配筋率,但规定了“受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距不宜小于200mm“,如果按计算截面有效高度为260mm进行推算,其最小配筋率仅为0.1%。
在国际上,原苏联《工业建筑基础设计规程》规定独立基础底板受力钢筋的最小直径不小于10mm;美国ACI318规范关于独立基础受拉钢筋最小配筋率的取值,并没有按受弯构件的最小配筋率(1.38/fyk)来处理,而是选用了等厚度板的温度和收缩最小配筋率0.2%(用于钢筋fyk=275~345Mpa)或0.18%(用于钢筋fyk=415Mpa)。尽管0.2%~0.18%的最小配筋率只相当于受弯构件的一半,但仍具有大于混凝土出现裂缝时弯矩的1.1~1.5倍的承载力,足以防止因出现裂缝造成突然的破环。
由于扩展基础底板的厚度一般都由受冲切或受剪切承载能力控制,并非按受弯承载能力确定,因此底板相对较厚,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加。借鉴《高层建筑箱形基础设计与施工规程》(JGJ 6-80)、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ 6-99)中有关箱筏底板钢筋配筋率不小于0.15%的要求,并按底板有效高度为260mm进行推算,受拉钢筋直径为10mm,钢筋间距为200mm。因此《地基基础设计规范》(GB 50007-2002)规定:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于8mm,间距不大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的1/10。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于40mm;无垫层时不小于70mm;垫层厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10。

发帖
117
土币
2285
威望
24
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-11
混凝土规范表8.5.1条注4、5是说的全截面面积
离线xinyiwutao

发帖
219
土币
282
威望
7
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-11
回 lin91010 的帖子
lin91010:关于独立基础最小配筋率的问题终于有了一个说法。由规范主编单位组织编写的《建筑地基基础设计规范理解与应用》中说到了这个问题,现将该段文字转录如下(P166页):
     2,我国钢筋混凝土结构各类构件的受拉钢筋配筋率与其他国家相比明显偏低。89规范虽没 .. (2013-09-11 08:06) 

兄弟有心了
这算一个很靠谱的证据啊
这个说得非常明确,不用再争议了
学习永无止境,考证永无止境.
离线xinyiwutao

发帖
219
土币
282
威望
7
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-11
很高兴
再顶一下
学习永无止境,考证永无止境.
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站