[热点讨论]为什么土钉经常用Φ48、厚3.5 mm钢花管,可不可以用Φ48、厚5 mm的钢花管? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xmawei
 

发帖
802
土币
3754
威望
2499
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-02
为什么土钉经常用Φ48、厚3.5 mm钢花管, ^l &lwSRVt  
这个是材料型号限制,还是习惯?可不可以用Φ48、厚5 mm的钢花管? !, 4ag1  
r8k(L{W  
因为一般计算采用3级钢筋进行,可是实际上往往是用Φ48、厚3.5 mm钢花管, |dRVSVN  
m 2H4V+M+  
如果计算的配筋大于Φ25的话,Φ48、厚3.5 mm钢花管的配筋量是不够的, 3? {AGJ1  
xm'9n?  
这个时候是不是可以用Φ48、厚4 mm或5mm? ^:nc'C gP  
Kg@'mG  
另外,钢筋等级有没有问题,钢筋为3级,花管好像没有等级? P<<$o-a"  
1/_g36\l$  
请高手明解。
离线xmawei

发帖
802
土币
3754
威望
2499
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-02
没有人回复,自己顶上去-------
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4828
威望
4926
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-03
花管没有等级,只有材质要求,一般为Q235.
1条评分土币+3
xmawei 土币 +3 感谢解答,给您加分 2013-08-09
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-03
当然可以。用3.5mm后的多数是习惯。工地上的架子管是现成的。
1条评分土币+3
xmawei 土币 +3 - 2013-08-09
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-03
满足强度要求即 SYJO3cY  
增加壁厚,可以增大杆体的抗拉强度 VL%. maj  
一般情况下,3.5mm的材料用的多 fWHvVyQ.  
也常见 reu[rZ&  
1条评分土币+5
xmawei 土币 +5 感谢解答,给您加分 2013-08-09
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线zhongguoshu

发帖
3116
土币
28
威望
9
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-04
只要经过计算校核就行了,个人觉得还是保守点好
1条评分土币+3
xmawei 土币 +3 - 2013-08-09
中国书
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-05
D48X5的钢花管市场上不好买
1条评分土币+3
xmawei 土币 +3 - 2013-08-09
离线xmawei

发帖
802
土币
3754
威望
2499
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-09
$RDlM  
实际上土钉不同于锚索、锚杆,是被动式整体受力的,对单根土钉的强度要求不是很高。 Nu7>G  
/&Q{B f  
但规范、理正软件等计算中,却要保证每根的强度要求,视乎有点不合理。 x2v0cR"KL  
(d4btcg  
计算时往往发现,D48X3.5的钢花管往往不够用(配筋不够),但实际上往往用了也没问题。 O)jD2X?  
YR'F]FI  
这就造成经验上是可行的,但是计算书不能通过审查。 X]y:uD{  
(dlp5:lQz  
如果采用直接采用钢筋土钉的话,在砂层区则需跟管钻进,施工慢、造价相对较高,也易引起基坑周边建筑物。 puPI ^6y%  
jG>W+lq  
大家怎么处理这个问题的?
离线godtalk

发帖
26
土币
10700
威望
111
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-16
楼主,您参考下: ]g-%7g|  
有次听评审设计方案的专家说,要求将施工场地的花管改为Φ48、厚3.5 mm钢花管,据说因为这个材料方便施工单位购买,其他的相对少见。 ` <1Wf  
道理如同换筋,部分少见的材料不得不更换为常见的,符合客观现实。
离线fengli雨人

发帖
34
土币
225
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-17
回 godtalk 的帖子
我们就是遇到了这个问题,评审专家说壁厚5mm太厚了,不好买。但查的的无缝钢管规格表都是有的,不知道常用的都有哪些?48*3.5明显不够用啊
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-30
无缝钢管太贵了,没人去买。理正的土钉强度验算有问题,你可以参照铁路支挡结构规范进行土钉验算
离线水易

发帖
972
土币
1564
威望
12
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-21
              