  • 3282阅读
  • 8回复

[请教]初步勘察和详细勘察去勘探孔的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liulihai0
 

发帖
72
土币
3450
威望
16
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-17
请教各位大侠,小弟出入门,有几个问题请教: K/$KI7 P  
1.初步勘察中的的勘探孔规范里写的是钻孔、探井和原位测试孔,意思是初步勘察中不会出现静力触探孔,只有在详细勘察中才会配合静力触探是么? tbr=aY$jY  
2. 详细勘察中,是不是所有的孔都是技术孔?(求轻拍) u8^lB7!e/  
3.现有详细勘察10个孔,报价单位提出了5个控制取土孔和5个一般标贯孔,这么做合理么?需要静探孔么?(当然,如果土层是软土的话)。 T{ "(\X$  
谢谢各位的回答!~
忘尘月残~
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-18
详细勘察10个孔,提出了5个控制取土孔和5个一般标贯孔,很合理,你这也是一般小工程,没有必要布置静探孔。
在线cjz06

发帖
40439
土币
909
威望
32086
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-18
先看规范。
Welcome to beijing!
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-18
1、静探孔就是原位测试孔的一种。 {*KEP  
2、静探在中软土地区很实用。特别是土层分布不均匀时,对于辅助分层很有帮助。还能帮助选择桩端持力层。  OSJ$d  
3、关于技术孔,没有明确定义的,看个人理解。我的理解,所有孔都有技术含量和分析价值。 %\DX#.  
4、不知道工程规模。如果是多层,没有特别的控制孔一般孔的分类,高层要区分一下。
听君一席话,胜读十年书。
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-18
1、能布置静探就尽量布置静探 OZT.=^:A  
2、如果有液化判别要求,适当布置标贯试验,否则...。我感觉标贯试验质量目前是最差的 t Pf40`@  
3、控制孔1/3就可以了,当然也要结合建筑物的实际情况 cAy3^{3:  
4、初勘也会有静探孔。技术孔的概念本身不明确,不理他
离线yurfox

发帖
375
土币
3
威望
963
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-18
勘探孔布置应该根据建筑规模、设计等级划分,不该一视同仁
离线hongliu69

发帖
1785
土币
799
威望
-5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-18
1.不是 5?L<N:;J_  
2. 一般是 Jl<2>@  
3.4个控制取土孔,3个一般标贯孔,需要静探孔
离线jicg63

发帖
261
土币
7217
威望
362
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-18
是软土的话,建议采用静力触探试验
离线liulihai0

发帖
72
土币
3450
威望
16
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-20
回 hongliu69 的帖子
hongliu69:1.不是 3{h_&Gbo'D  
2. 一般是 $pudoAO  
3.4个控制取土孔,3个一般标贯孔,需要静探孔 (2013-06-18 09:54)  5BJmA2L  
i@ BtM9:  
谢谢你的回答,我后来给他们提意见告诉他们:“是否可以设置成取土孔、取土标贯孔,和静力触探孔的组合”,他们还没有给答复。 p6WX9\qS(  
大哥,我这样的回答合理么?我看了该场地以前的勘察报告中没有设置静力触探孔,是因为静力触探孔很贵么?。。。。。 Ydy9  