论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2366阅读
  • 4回复

[急切求助]CFD桩设计时,设计院要求处理后的沉降量不大于50mm,这里的沉降量指哪里?基础中心点还是角点? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fjm2003
 

发帖
179
土币
54
威望
153
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-25
CFD桩设计时,设计院要求处理后的沉降量不大于50mm,这里的沉降量指哪里?基础中心点还是角点?问设计院,设计人员也说不清,说就那么一写。可是沉降计算时就有问题了,角点和中心点不一样

发帖
48
土币
967
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-25
是处理后复合地基的沉降量,复合地基基础中点的沉降,计算方法和建筑地基基础设计规范上一样,个人这么理解,楼主说的角点不是很明白
离线gen021

发帖
177
土币
222
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-25
是处理后复合地基的沉降量,复合地基基础中点的沉降,计算方法和建筑地基基础设计规范上一样,是中心法
一般来说角点法沉降量大

发帖
1216
土币
3610
威望
840
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-26
最终沉降量不得大于50mm,不管是中心店还是角点,这个很明确。
离线cy0425

发帖
628
土币
18178
威望
18
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-26
处理后的沉降量不大于50mm,不管中心点还是角点。
微笑着面对每一天
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站