格宾网施工技术规程 格宾防护工程是一种将蜂巢形格宾网片组装成箱笼,并装入块石等填充料后,用作护岸的新技术。按结构形式可分为挡墙、护坡、护底、护脚、水下抛石等。习惯上又将护坡护底工程上较薄的一种箱笼称为格宾护垫(高度一般在 20-30cm)。挡墙、抛石笼常用的较厚的一种称为格宾网箱(一般高度在 50cm 以上)。治理山坡,绿化植被及水土保持常用的则称为格宾挂网。 2X0<-Y#'  
#?7g_  
                   格宾网片系热镀锌导形成低碳钢丝涂树脂保护膜后经专用机器编织而成,视用途组装成所需要的形状。 为规范格宾的施工程序和施工技术,确保工程施工质量,不留隐患,达到设计规定的标准,收到预期的工程与生态环境有机结合的效果,特制定本规程。 本规程依据《堤防工程施工规范》(SL260-98)制订。格宾以及相关的堤防工程施工,应符合本规程的规定,本规程中未规定的应符合《堤防工程施工规范》的规定和国家现行的有关标准规定。

发帖
358
土币
2762
威望
2004
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-30
2 施工准备 =JN{j2xY  
+3]V>Mv  
2. 1 一般规定 <AU0ir  
S#S&_#$`,X  
2. 1. 1 施工单位开工前,应对合同或设计文件进行深入研究,并应编制施工组织设计。 fxc?+<P  
Qn)AS1pL+  
2. 1. 2 应根据水文气象资料和工地实际情况,合理安排施工计划。 }gKJ~9Jg  
Dfy=$:Q  
2. 1. 3 开工前,应做好各项技术准备工作,并做好“四通一平”、临建工程等的准备工作。 R_Z 9aQ  
2. 2 施工质量 4X5KrecNr  
2. 2. 1 施工单位必须根据设计文件,对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行检验。 DC2[g9S>8@  
2. 2. 2 施工单位应指定专人负责测量工作,并及时提供所需的测量资料。 Hh* KcIRX  
2. 2. 3 施工测量的精度指标应符合以下要求:1 平面位置允许误差±30mm±40mm2 高程允许误差±30mm3 坡面不平整度的相对高度差允许范围±30mm2. 2. 4 施工中对借用或设置的施工控制标志、高程点,必须严加保护,并定期检测、校正。 4++pK;I  
2. 3 机械、设备及材料准备 *s|'V+1  
2. 3. 1 施工机械、施工工具、设备及材料型号、规格、技术性能应根据工程施工进度和强度合理安排与调配。2. 3. 2 根据工程施工进度应及时组织材料进场,并应事先对原材料和半成品的质量进行检验。2. 3. 3 进场原材料和半成品必须经检验合格后,方可使用。

发帖
358
土币
2762
威望
2004
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-30
3 施工材料 5|t-CY{?b  
3. 1 格宾护垫、格宾网箱材料 X56q ,jCJ{  
3. 1. 1 格宾护垫,格宾网箱的材料为异形截面的热镀锌低碳钢丝,外涂树脂保护膜。钢丝材质必须符合 GBT700-1988 标准规定。热镀锌必须符合 GBT15393-1994 中的 3.2 条和 3.3 条规定。双股五绞 1080 度镀 PVC 格宾网网双股五绞 1080 度裸丝高镀锌低碳钢丝网 TiZ MY:^  
3. 1. 2 格宾护垫,格宾网必须为由专用机械编织成的热镀锌低碳钢丝格宾(六边)形格网片组装而成。双股钢丝必须三绞达到 1080度的旋转确保稳固性和抗拉性。 oL }d=x/  
3. 1. 3 格宾网片网孔必须均匀,不得扭曲变形。网孔孔径偏差应小于设计孔径的 5 qoZAZ&|HI  
3. 1. 4 格宾网片的抗压、抗剪强度及有关力学指标、耐腐蚀性必须达到设计要求,钢丝的力学性能必须符合 GBT343-1994 中的 5.2条关于镀锌钢丝的规定。 3/& |Z<f  
3. 1. 5 钢丝与树脂膜必须紧密结合,去 5cm 长度以手指扭转,不可有转动现象。 aO9\8\^  
3. 1. 6 外涂树脂膜热镀锌低碳钢丝的网片,涂膜质量、厚度必须符合设计规定。涂膜材料抗拉强度应不小于 25MPa,断裂伸长率不低于 18。 T2mZkK?rA  
3. 1. 7 格宾必须有质量证书。 <8Z%'C6d  
3. 2 填充料 [ei5QSL |  
3 .2. 1 填充料必须是坚固密实、耐风化好的材料。填充料规格和质量应符合《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SDJ17-78)的规定。严禁使用风化石。非裸露部分可以适当用废砼碎块或营建废料作为填充料。 o5Knot)Oy  
3. 2. 2 填充料(碎石、卵石或砼碎块)的粒径,护垫必须在 5cm以上,网箱必须有 80以上大于网孔孔径,并必须满足设计规定的粒径要求。3. 2. 3 填充料应采取粒径级配好的碎石或卵石、以及砼碎块。裸露部位的填充料必须采用碎石。

发帖
358
土币
2762
威望
2004
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-30
4 格宾护垫的施工 Ac[;S!R  
4. 1 一般规定 !W=2ZlzS  
4. 1. 1 格宾护垫一般护坡或护底,首先按设计要求削坡并平整铺设面,坡面或基地面应平整、密实、无杂质。 6b!1j,\Vx  
4. 1. 2 现场如遇较差的地基土质时(如遇流、沙淤泥等),应另作地基处理后再铺设护垫。 I+Fr#1  
4. 1. 3 铺设防渗土工膜施工应符合设计要求、及 SL260-98 标准6.6 条的规定 ];0:aSi#  
4. 1. 4 铺设透水土工织物或反滤层,其他应符合设计要求、及SL260-98 标准 6.7 条的规定。 8mX:*$qm:  
4. 2 组装格宾护垫 kaCn@$  
4. 2. 1 间隔网与网身应成 90°相交后,才可绑扎成护垫状。 +.hJ[|F1&  
4. 2. 2 绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。 6|%HCxWO  
4. 2. 3 每道绑扎必须是双股线并绞紧。 D,uT#P  
4. 2. 4 护垫组的间隔网与网身间绑扎道必须符合以下要求:1 间隔网与网身的四处交角各绑扎一道。2 间隔网与网身交接处,每间隔 25cm 绑扎一道。 8}^ym^H|j  
4. 2. 5 护垫组必须按设计图示位置依次安放到位。 3v<9 Z9O  
4. 2. 6 护垫组间相邻的上下框线或折线,必须符合每间隔 25cm绑扎一道要求。 e9B$"_ &2  
4. 3 填充料施工 U(:t$SBKy  
4. 3. 1 填充料规格质量必须符合设计要求。 Aq/wa6^%  
4. 3. 2 同时均匀的向一组护垫的各网格内填料,严禁往单个网格内填料。 -%t8a42  
4. 3. 3 填充料可一次填满高度,填充石料顶面宜适当高出护垫,但必须密实,空隙可用小碎石填塞。  uQW d1>  
4. 3. 4 填充料的容重应达到 1.70 吨/立方米 H329P*P  
4. 3. 5 裸露的填充石料,表面应以人工或机械砌垒整平,石料间相互搭接。 HMR!XF&JjC  
4. 4 封盖施工 @jD19=  
4. 4. 1 面层石料必须砌垒整平。 9893{}\cB  
4. 4. 2 封盖网与网身、间隔网间相交边框线必须每隔 25cm 绑扎一道。4. 4. 3 应将所有护垫组相邻的封盖框线与边框线绑扎在一起。

发帖
358
土币
2762
威望
2004
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-30
5 格宾挡墙施工 Xec U&  
5.1 一般规定 N;e*eMFE  
5. 1. 1 格宾挡墙的基底及其密实度,基础网箱入土深度和轮廓线长度及宽度,均应符合设计要求。 O,KlZf_B  
5. 1. 2 现场如遇较差的地基土质时,应另作地基处理,处理后的地基承载力必须符合设计要求。 #.\X% !  
5. 1. 3 铺设防渗土工膜施工,应符合设计要求、以及 SL260-98标准 6.6 条的规定。 v y F(k3W  
5. 1. 4 铺设透水土工织物或反滤层施工,应符合设计要求、以及 SL260-98 标准 6.7 条的规定。 ymyk.#Z<%  
5. 1. 5 格宾网箱砌体应符合下列要求:1 网箱组砌体平面位置必须符合设计图纸要求;2 网箱层与层间砌体应纵横交错,上下联结,严禁出现“通缝”;3 每层网箱组均应适当放置“丁”字箱体;4 砌体外露面应平整美观5. 1. 6 格宾墙墙后填料应符合设计要求,墙后还土宜分层夯实,每层还土厚度宜控制在 20cm 左右。 YA^g[,  
5. 2 组装格宾箱 i{/nHrN  
5. 2. 1 间隔网与网身应成 90°相交,经绑扎形成长方形网箱组或网箱。 cNqw(\rr  
5. 2. 2 绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。 N&lKo}hk  
5. 2. 3 每一道绑扎必须是双股线并绞紧。 p&;,$KDA  
5. 2. 4 构成网箱组或网箱的各种网片交接处绑扎道数应符合以下要求:1 间隔网与网身的四处交角各绑扎一道;2 间隔网与网身交接处每间隔 25cm 绑扎一道;3 间隔网与网身间的相邻框线,必须采用组合线联结,即用绑扎线一孔绕一圈接一孔绕二圈呈螺旋状穿孔绞绕联结。 z3-AYQ.H  
5. 2. 5 网箱组间连接绑扎,应符合下列要求:1 相邻网箱组的上下四角各绑扎一道;2 相邻网箱组的上下框线或折线,必须每间隔 25cm 绑扎一道;3 相邻网箱组的网片结合面则每平方米绑扎 2 处;4 在绑扎相邻边框线下角一道时,如下方有网箱组,必须将下方网箱一并绑扎,以求连成一体; cV)~%e/  
5. 2. 6 裸露部位的网片,应在每次箱内填石 1/3 高后设置拉筋线,呈八字形向内拉紧固定。 YcBAW4B`  
5. 3 填充料施工 OKzk\F6  
5. 3. 1 格宾网箱内填充料的规格质量,必须符合设计要求。 ZsYT&P2  
5. 3. 2 必须同时均匀地向同层的各箱格内投料,严禁将单格网箱一次性投满。 vweD{\b  
5. 3. 3 填料施工中,应控制每层投料厚度在 30cm 以下,一般一米高网箱分四层投料为宜。 =p';y&   
5. 3. 4 顶面填充石料宜适当高出网箱,且必须密实,空隙处宜以小碎石填塞。 ,cFp5tV$  
5. 3. 5 填充材料容重应达 1.70 吨/立方米 S>p>$m, Q  
5. 3. 6 裸露的填充石料,表面应以人工或机械砌垒整平,石料间应相互搭接。 $(%t^8{a~G  
5. 4 网箱封盖施工 doaqHri\,  
5. 4. 1 封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行。 _qqJ>E<0  
5. 4. 2 必须先使用封盖夹固定每端相邻结点后,再加以绑扎。 1YMu\(  
5. 4. 3 封盖与网箱边框相交线,应每相隔 25cm 绑扎一道。 U z6XQskX  
5. 4. 4 每层格宾网箱的施工步骤按 5.25.4 条进行。 :dzam HbX9  
5. 4. 5 在一层网箱施工完成后,宜将墙后填料及时填至与网箱相平,再碟砌上一层网箱。 J&6]3x  
5. 4. 6 用作抛石笼的格宾网箱或网箱组,制作程序应按 5.25.4条进行。 &u_f:Pog  
5. 5 箱体植被施工 ,tL<?6_  
5. 5. 1 根据景观要求及当地土壤、气候条件,选择植被草种或灌木品种。 r#pC0Yj!3  
5. 5. 2 网箱封盖后,空隙处宜填满土壤,顶部宜填约 5cm 高的土壤。 /^\6q"'  
5. 5. 3 宜根据草种或灌木的特性,加强植被和灌木的后期养护措施。

发帖
358
土币
2762
威望
2004
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-30
6 质量控制 \dTX%<5D  
6. 1 一般规定 vF0#]  
6. 1. 1 施工单位应建立健全完整的质量保证体系,建设、监理单位应建立相应的质量检查体系,分别承担工程质量的自检和抽检任务,实行全面质量管理。 E8zga )  
6. 1. 2 工程质量检测人员所需资质条件以及工程质量检验的职责范围、工作程序、事故处理、数据处理等要求,均应符合《水利水电工程施工质量检验评定规程(试行)》(SL176-1996)的规定。 !*ct3{m  
6. 1. 3 应保证检测成果、材料检验资料的真实性,严禁伪造或任意舍弃成果和资料;质量检测记录应妥善保存,严禁涂改或自行销毁。 {v+,U}  
6. 1. 4 格宾防护工程质量应包括内在质量和外观质量。 b[<r+e8  
6. 1. 5 必须在每一道工序进行自检、抽查合格后,方可继续下道工序。 mk8xNpk B  
6. 1. 6 质量检测部位应有代表性且应在上面均匀分布,不得随意挑选。 O%;H#3kn&s  
6. 1. 7 隐蔽工程应会同监理一起检验,或拍照留底。 eTem RNz  
6. 2 材料质量控制 trcG^uV  
6. 2. 1 格宾网的规格质量应重点检查下列内容:1 用于编织格宾网的材料的化学性能、力学指标是否符合设计要求;2 网孔孔径是否符合 3.1.3 条要求;3 外涂树脂薄膜质量是否符合 3.1.5 条要求。 ~q4KQ&.!  
6. 2. 2 填充料的质量及规格应重点检查下列内容:1 填充料的质量是否符合 3.2.1 条规定;2 填充料的粒径是否符合 3.2.2 条规定。 @&t ';"AE  
6. 2. 3 土工织物的质量控制,应重点检查下列内容:1 透水土工织物的质量和规格是否符合设计要求;2 防渗土工织物的质量和规格是否符合设计要求。 l5QH8eNwME  
6. 3 格宾护垫施工质量控制 e3,TY.,Ay  
6. 3. 1 铺设护垫的坡面、铺设面的平整度、土体密实度是否符合设计要求。 5drc8_fZ  
6. 3. 2 检验坡面、铺设坡面的平面位置、高程是否符合设计要求。 [Hw  
6. 3. 3 检查反滤层、防渗土工膜的施工是否符合 4.1.3 及 4.1.4 条规定。6. 3. 4 检查护垫组拼装工序、工艺是否符合 4.2 条规定。 O*xC}$OOn  
6. 3. 5 检查护垫几何尺寸是否符合下列要求:1 高度(H)允许偏差:±10;2 宽度(B)允许偏差:±3;3 长度(L)允许偏差:±3。 >=BH$4Ce  
6. 3. 6 检查填充料的施工程序、施工工艺是否符合 4.3 条规定。 t+7h(?8L  
6. 3. 7 抽查护垫面层平整度是否符合高差≤3cm 的规定。 Rd@34"O  
6. 3. 8 每 500 ㎡左右施工面积划分为一个单元工程。 iz!E1(z(  
6. 4 格宾挡墙施工质量控制 l{ja2brX  
6. 4. 1 检验格宾挡墙基础土质、基坑尺寸、高程、位置是否符合设计要求。 6DW|O<k^j  
6. 4. 2 需地基处理的,检查地基承载力是否满足要求。 Dt.Wb&V_w  
6. 4. 3 检查网箱组拼装工艺、拼装程序是否符合 5.2 条规定 E|  
6. 4. 4 抽查网箱组几何尺寸是否符合下列要求: 1 高度(H)允许偏差:±5; 2 宽度(B)允许偏差:±3; 3 长度(L)允许偏差:±3。 VH6|(=8  
6. 4. 5 检查填充石料施工工艺、程序是否符合 5.3 规定。 ="R6YL  
6. 4. 6 抽查挡墙面平整度是否符合允许偏差≤5cm 的要求。 P;L Z!I  
6. 4. 7 检验挡墙垂直度是否满足倾斜度≤0.5的要求。 v6\2m c.  
6. 4. 8 检查墙后还土施工工艺是否符合 5.1.6 条规定。 G\ZRNb  
6. 4. 9 检查反滤层、防渗土工膜的施工质量是否符合 4.1.3 及 4.1.4条规定。 );DIrA  
6. 4. 10 每 100m 左右长墙身划分为一个单元工程。
1条评分土币+5
longever 土币 +5 感谢解答,给您加分 2020-10-02

发帖
358
土币
2762
威望
2004
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-30
7 工程验收 A<CXdt+t  
7. 1 格宾护岸可划分为分部工程验收和竣工工程验收两个阶段。验收组或验收委员会的组成按《水利水电工程验收规程》的要求进行。 fA0=Y,pzv  
7. 2 分部工程完成后应及时进行验收。隐蔽工程可分段进行,完工一段验收一段。前道工序未经验收,施工单位不得进行下一道工序施工。 R6Z}/m  
7. 3 分部工程验收的图纸,资料和成果应按竣工验收的标准制备。 vek:/'sj3p  
7. 4 工程完工后,施工单位必须提交经工地负责人签署的下列文件和资料:1 竣工图纸;2 施工中有关变更的说明和记录;3 单元工程、分部工程、单位工程质量检验评定表;4 隐蔽工程检查记录,照片或摄像资料;5 质量事故分析资料及处理结果;6 施工单位的试验、测量原始资料及主要材料的质保书和抽样检验资料;7 施工单位的工程质量自检报告;8 施工总结报告和清单;9 施工大事记。7. 5 竣工验收合格后,应将所有资料整理成册,移交管理单位,并抄报有关部门备查。
离线fujie431lmc