只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-20
     两栋楼高11层,人工挖孔桩,桩径1.0m,设计桩端持力层为石灰岩。按规范要求桩端以下5m为完整基岩,但钻探的结果是大多数桩都达不到5m完整灰岩,有的1m多,2m多等,有的都4m多了又遇到可塑红粘土充填的溶洞,洞高1~3m不等,如果要继续下挖至完整灰岩,一是挖太深甲方、工人都不愿意,二是桩距太近,有的桩距才1m左右,爆破不安全,请教有什么办法可以处理?
……

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-20
溶洞太小可以去除粘土填充混凝土。但必须保证桩端以下3-5m不存在未处理的溶洞
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-20
楼主是用的超前钻检测桩端以下地层的吗
离线zuoshuming

发帖
20
土币
99
威望
31
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-20
是啊,就是做了超前钻才知道的 us.IdG  
E[BM0.#bZ  
内容来自[短消息]
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-21
回 3楼(zuoshuming) 的帖子
zuoshuming:是啊,就是做了超前钻才知道的
内容来自[短消息]  (2011-12-20 11:40)  ,C:^K`k&  
k`s_31<  
我们这里要求使用物探法检测桩端以下情况,就是反射波法
离线dabao79

发帖
700
土币
24
威望
1778
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-21
不愿意就不盖了,坚持你的原则,保护好自己
离线jkygch

发帖
190
土币
6310
威望
331
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-21
这个要考虑影响岩溶发育的地下水的情况,如果地下水不活跃,可考虑进行岩溶注浆处理桩端下溶洞,如果地下水活跃且溶洞连通性好,建议还是改用钻孔灌注桩好了,
离线yuanhan

发帖
235
土币
104
威望
198
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-22
保护好自己,很重要。
我想学习更多的东西
离线hwz636528

发帖
49
土币
2424
威望
6
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-25
保护好自己
离线yanqihj

发帖
2575
土币
20405
威望
30
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-25
不敢妄言啊!
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-04
一定要用人工挖孔桩吗
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线cf1987

发帖
66
土币
534
威望
-3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-06
可以试试管桩