论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3732阅读
  • 6回复

[求助]为何基坑理正计算的水泥土墙的抗拉、抗压强度总是不够 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线crhui
 

发帖
38
土币
239
威望
61
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-03
为何基坑理正计算的水泥土墙的抗拉、抗压强度总是不够,但完工后基坑防壁完好,水泥土墙也没有开裂现象。比如设计一个基坑,基坑开挖深度6.0m,采用双排水泥搅拌桩直径600mm,搭接150mm,水泥渗入量15%,水灰比0.5。在水泥土墙中间按间距900mm钻孔,下管89钢管(厚2.5),灌注水泥浆,顶上设置冠梁(400mm×400mm)。基坑侧壁没有采取任何护面措施。结果基坑开挖后,安全完好。计算时参数 L_M(Lj  
序号 土类型   土层厚   容重   饱和容重粘聚力 内摩擦角 钉土摩阻力 锚杆土摩阻力 水土
                (m)  (kN/m^3) (kN/m^3)  (kPa)   ()      (kPa)       (kPa)
1     杂填土  1.200    18.0    20.0    10.0     5.0      16.0        16.0     合算
2     素填土  2.300    18.5    18.0    15.0    10.0      18.0        18.0     分算
3       中砂  8.000    19.3    19.3     0.0    31.0      70.0        70.0     分算
4     粘性土  2.300    19.7    19.7    47.0     9.0      60.0        70.0     合算
5       粗砂 24.400    19.7    19.7     0.0    33.0      90.0       120.0     分算
       水位埋深3.50m
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-06
岩土工程的复杂性、不确定性,理论计算可能与实际情况不一致,情况很正常吧! cXb&Rm' L  
理论计算是一方面,更重要的实践经验。
离线jiejie63

发帖
12
土币
5
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-06
根据你的支护类型,承受侧压力的结构应该是内插的钢管,钢管能满足软件计算的弯剪即可,水泥土只是止水效果,抗拉强度几乎不考虑,就像钢筋混凝土,不考虑混凝土抗拉一样。不能完全依赖软件。
离线roger54

发帖
2
土币
147
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-08
同感,但是如果加了内撑,水泥土墙所受的弯矩和剪力增大很多,这样的话仅考虑钢管的贡献应该不够吧?但是应该如何计算呢?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-09
就你的设计而言,还是冒险了,当然算不过的基坑不一定出事,但安全储备不够的话很脆弱,承受不了意外情况
离线quanwei1111

发帖
79
土币
1392
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-10
我也遇到了相同的问题,就是无论怎么算水泥土挡墙的抗拉和抗压都无法满足,特别是在淤泥质图像中,因为水泥土抗压强度有限使得计算经常无法通过,这一点很让人郁闷的!在这里也想请教一下!有没有懂的人说一下!
离线xiaoanyxh

发帖
595
土币
13760
威望
2539
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-09