[讨论]抗滑桩内力计算的困惑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hmpartner
 

发帖
254
土币
789
威望
511
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-20
Gs\D`| 3=  
如果我在考虑滑坡土体对桩身作用采用了剩余下滑力法已考虑了安全系数,在抗滑桩内力计算时,是否还要将剩余下滑力法计算的滑坡推力考虑乘以分项系数1.35呢?
离线cqu-tang

发帖
376
土币
7760
威望
2560
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-20
不需要的
落花轻扬
离线hmpartner

发帖
254
土币
789
威望
511
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-21
计算剩余下滑力中考虑的安全系数一般为1.1~1.3,而滑坡内力计算中恒荷载分项系数一般考虑1.35,那如果按照2楼所说的不考虑,是否有问题?
离线hmpartner

发帖
254
土币
789
威望
511
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-08
怎么没人回答呢?
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-09
      1,按“建筑地基基础设计规范”考虑。 xGQP*nZ  
   2,计算滑坡推力时,要考虑滑坡推力安全系数kt=1.05~1.25. dQ7iieT  
      3,计算抗滑桩稳定性性时(如抗滑移、抗倾复等)要分别考虑一个安全系数(如1.2),但取分  项系数为1, f|M^UHt8*  
   4,计算抗滑桩的截面内力时,要考虑乘分项系数1.3~1.4
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-09
不需要! s|H7;.3gp  
1、剩余下滑力计算已经考虑一定的系数 \ t1#5  
2、你只需考虑抗滑桩抗倾覆、抗剪的安全系数