本人以前曾经接触过连续梁的施工监控,那个临时支护的钢管需要预压,目的是为了消除塑性变形。而现在的工作是基坑监测,有一道钢管支撑,想问问这个钢管支撑预压的目的是什么?
我想成为毅丝不挂。
离线learning

发帖
370
土币
11769
威望
1292
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-05
你说的预压应该是施加预应力吧,你说的消除塑性变形这个倒是没有接触过
离线yuanchangyi

发帖
139
土币
402
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-05
增加预应力是减少基坑变形吧
离线ccytss
发帖
391
土币
2385
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-05
消除连接之间的缝隙。
浮动的尘埃
离线amos

发帖
10800
土币
169
威望
564
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-05
没有遇到过~~~见笑~~~
离线tianlangxing

发帖
70
土币
58
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-05
您说的应该是施加预应力吧,这是钢支撑安装的一部分,保证钢支撑无松动,施工时监测值降低了还要附加,以保证钢支撑正常工作。希望这样的解释对你有帮助。
离线李灏仅

发帖
23
土币
5
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-05
好的,谢谢大家。
我想成为毅丝不挂。
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-07
楼主说的是钢管桩还是内支撑呢?
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-07
钢支撑很容易松弛,施加预加力,可以使钢支撑保持工作状态,防止(特别是顶部)掉撑。同时,施加预加力,还有利于最大限度利用钢支撑的刚度,减少围护体变形。
我思故我在
离线darkranger

发帖
170
土币
3868
威望
22
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-08
因为钢材的刚度远小于混凝土的,故用钢材做内撑时如果跨度太大,会适当的施加预应力以减小变形。
离线suntaofuo

发帖
5
土币
96
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-24
施加预应力为了消除一部分作用到维护结构上的土压力,一般钢支撑不直接作用于结构上,可以加围 >V@-tT"^:  
檩,连续梁则是为了起托架作用,因为钢支撑自重大产生挠度,同时预应力施加由于偏心也有一个挠度产生,第二也是为了钢支撑防止力过小,掉落下来