论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7084阅读
  • 16回复

[求助]CFG桩14天可以静载试验吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zbf99
 

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-10
关键词: 施工试验CFG
CFG桩已经施工完成14天,甲方催工期,14天可以静载实验吗
离线asdf2007

发帖
290
土币
1663
威望
144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-10
规范要求宜在28d以后,但如果土质好可早一些,如砂土、粉土可在两周之内检测 CQ8o9A/  
离线mousevcat

发帖
134
土币
5777
威望
755
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-10
算下在加载作用下桩身强度是否能达到要求,14天的混凝土强度有80%左右。 L"[wa.<  
我们曾经做过,载荷试验合格。
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-11
合格的话没事,不合格的话就要扯皮了!——还是按规范要求的时间检测的好
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-11
在加载作用下怎么计算桩身强度满足设计要求?
离线乡巴佬

发帖
221
土币
613721
威望
406
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-11
一般14天的时候能够达到强度了%80可以做静载
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56365
威望
2537
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-14
同意3楼意见
得过且过
离线donalyan

发帖
347
土币
29
威望
1251
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-19
建议按规范来,万一出问题就麻烦了!
离线syh172
发帖
19
土币
0
威望
14
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-23
看到又长学问了
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-25
可是检测单位说14天没有问题呀
离线嘟嘟歪歪

发帖
49
土币
166
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-31
试块压一下,强度达到就做,达不到就不做,若甲方非要做,就写个东西,由此引起的一切后果甲方负责,万一扯皮不好说
桩基检测、施工
离线mousevcat

发帖
134
土币
5777
威望
755
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-31
回 4楼(zbf99) 的帖子
比如说,如果桩间距1.5m,复合地基承载力为400KN,那么载荷试验的荷载就是1.5*1.5*400*2=1800KN,然后需要的桩体强度就是1800/桩截面积,再与你设计桩身强度的80%去比较即可。 H9!*DA<W  
14天的混凝土能达到设计强度的80%也是跟温度有关,如果要万无一失的话做一个14天的试块,去压一下强度,再与上者比较。