引用第1楼qwy7120于2010-09-13 12:20发表的 :抗震规范4.3.5中已经说明了:与该标贯试验点相邻的上、下两标贯试验点深度差的一半,但上界不超过水位深度,下界不深于液化深度。如2.2m作一次标贯;3.4m处作一次标贯,5.6m处作一次标贯,求3.4m处标贯代表的厚度:上层(2.2-3.4m)中点深度为2.8m下层(3.4-5.6m)中点深度为4.5m,那么3.4m标贯代表的厚度为:H=(4.5-2.8)/2=0.85m
引用第4楼小红帽于2011-06-10 18:49发表的 回 1楼(qwy7120) 的帖子 :那2.2m处和5.6m处标惯代表的厚度是多少呢?抗震规范4.3.5中说明了:与该标贯试验点相邻的上、下两标贯试验点深度差的一半,那么第一个标惯点和最后一个标惯点的代表厚度应该怎么取,规范上没有说明