论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1805阅读
  • 9回复

[请教]请大侠们指点 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
58
土币
287
威望
124
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-13
       诸位,关于做标贯和取样,标贯的起止深度和取样的起止深度有没有必然联系,如有,它们的起止深度是如何联系的? fb:j%1WF  
       在线等。。。 ;/*6U  
奋斗
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-13
没说清楚。 kY&h~Q  
楼主是不是想问液化判别的标贯和扰样啊?如果是,那应该是取同一深度的。至于说起止,其实工程中没有这么严格的,因为标贯起止深度30cm,但颗分时不可能把全部30cm扰样全部分析,但取样时需要注意所取土样的岩性和标贯深度范围内的岩性保持一致,尤其是在变层界限附件。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!

发帖
58
土币
287
威望
124
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-13
回 1楼(北方雪狼) 的帖子
谢谢你的解答!
奋斗

发帖
58
土币
287
威望
124
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-13
回 1楼(北方雪狼) 的帖子
       我认为对开管就相当于取土器嘛,在做标贯的时候取样,我个人认为就是标贯试验起止深度内的土样 b( ^^m:(w  
    我的这种想法对么?
奋斗
离线xcm2060

发帖
69
土币
24
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-13
没大侠哦没大侠哦
有容才能大
离线350986230

发帖
57
土币
724
威望
351
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-13
标贯(动触)作为岩土勘察中地层岩性岩土参数的重要评价方法,其作用不言尓遇,和取样的深度是否一致——不一定,实践中,地层较厚时,一般应先取样后打标贯(动触),尤其是原状土样,较薄时,和标贯(动触)一致——也只能是扰动样,其岩土参数评估计算时必然少了原状样的参数。您看呢?
游走四方

发帖
58
土币
287
威望
124
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-13
回 5楼(350986230) 的帖子
为了减少试验对土样的扰动,先取样再进行试验更合理些,谢谢你的解答,受教了!
奋斗
离线zqw123

发帖
169
土币
1006
威望
1275
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-13
标贯属于原位测试一种,不需要取样试验吧。
时间不知不觉,我们后知后觉。
离线lagrima

发帖
420
土币
2623
威望
2541
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-15
先取样再做原位测试!
淡泊明志 宁静致远

发帖
58
土币
287
威望
124
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-19
回 7楼(zqw123) 的帖子
我的意思是取样,送回实验室做实验,贯入器是可以取样的吧?我看规范里,标贯甚至可以取三级图试样。。。
奋斗
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站