论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 73250阅读
  • 244回复

[工程现场]手机全程直播【我的第一次基坑支护和降水】-3年后撸主我又回来了 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wgp2
 

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-22
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2009-12-22) —
本工程基本情况: 1 I*7SkgKv  
基坑深5m h[?O+Z^  
土质为填土、粉粘、粉砂 V%_4%  
30m外是一条江,基坑地下水位基本上跟江面一样高,基坑两面有马路,周围除了板房,无其他建筑物 %rF?dvb;?  
地下水降至5.5米以下,局部明水用水泵抽 Hsihytdj  
支护方式为桩锚支护,2排咬合搅拌桩,2道锚杆,一半垂直开挖,一半二级放坡 581e+iC~<H  
话不多说,直接上图 !TP@- X;  
             ——2009.12 PI~1GyJr@;  
===========华丽分割线=============== rC7``#5  
LZ再次打开这个页面,时间已经过去3年多了,帖子回帖长达17页、加N多土币,LZ真是感激不尽+感慨万千呐 H> '>3]G  
说了这么多废话,LZ的目的是做个补充说明,免得误导人家。 +E;2d-x*p  
这个基坑支护的支护体系其实就是复合土钉墙,非桩锚支护(原谅LZ当初刚毕业小白一个),采用的是双排咬合搅拌桩作为止水帷幕,2~3排非预应力钢筋锚杆(土钉)+钢筋网喷面作为支护结构,没有做降水,因为地下水位仅仅比基坑底板高一点点,就是在基坑中挖几个集水坑集水明排而已,就是在挖电梯井时抽排水稍麻烦 m "M("%  
很多人都认为这个基坑现场施工管理比较乱,施工质量比较差,LZ当年毕业工作后管的第一个工地,乱是乱了一点,但是起码木有偷工减料,基坑一直到回填都没有出过状况,自我感觉还算成功的一个基坑支护案例 Fk6x<^Q<w  
                                                                   ——2013.02.02   JIFU;*PR1  
hx f'5uc  
===========华丽分割线=============== I0'[!kBF|  
1.麻花钻机成孔施工中,锚杆成孔直径130mm,入射角15°,往往现场施工时角度达不到,造成锚杆受力效果打了折扣 Kv@e I$t5  
oP2fX_v1x  
7]BW[~77  
2.人工放置非预应力钢筋锚杆,用力戳 #9m$ N  
   +*n-<x5"  
SR8qt z/V  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
8条评分土币+156
potato-01 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2015-05-05
846954711 土币 +5 很好 2015-04-24
zzfq1q1989 土币 +5 - 2012-10-19
andy_i 土币 +5 优秀文章,支持! 2011-12-26
wzsaoe 土币 +10 优秀资料,感谢! 2011-05-01
wdhtju 鲜花 +10 好东西 2010-10-19
sunjun 土币 +100 原创内容 2010-04-19
roc0324 土币 +30 原创内容 2009-12-22
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-22
继续上图。。。。 Z Dhx5SL&  
3.坡面锚杆施工中,工人在冒雨施工,气温很低,还下着雨,工人兄弟好辛苦呀 JTqq0OD}  
;D.h 65rr  
R|P_GN6 >  
4.这根锚杆进去一半多,再插不进了 o3Vn<Z$/Cl  
npDIX  
!'f3>W\   
5.编制钢筋网,本来应该是做完一道锚杆挖一层土的,这里的流氓总包一下子挖到基坑底了,还好基坑土质不差,加上双排搅拌桩扛着,基坑没事儿,工人偷懒没用梯子直接爬上去绑钢筋。 ZCVl5R(mZ  
1mSaS4!"B  
`T2<<<  
0fs$#j  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
1条评分土币+1
lgay118 土币 +1 好图,打开眼界了 2012-05-12
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-22
继续上图。。。。 _ jAo:K_Z  
6.基坑顶翻面,设计要求翻面1m宽,沿基坑顶间隔2m插1.5m长的短钢筋固定钢筋网,好像没看到,工人又偷懒了 ~"!a9GZ  
eX2<}'W<  
\;]kYO}  
7.工人在放置钢筋锚杆 ,}C8;/V  
o0p T6N)  
a}d6o;li  
8.坡面进行喷射混凝土面层,设计砼面层100mm厚,施工时往往因为坡面不平整,喷面厚度控制不好,喷到看不见钢筋就完事了 m_!U}!  
   0ZC,BS`D^  
p8,0lo  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
1条评分
sunjun 土币 +200 - 2009-12-22
离线btong

发帖
1443
土币
78
威望
6395
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-22
没有修坡啊!
1条评分
sunjun 土币 +200 - 2009-12-22
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-22
喷锚幕后工作 aed+C:N  
9.几个工人在给搅拌机下料,通过泵送机送水泥砂浆到工作面,这工作环境,比挖煤的还差 e`sw*m5  
wO"GtVd  
 q{X T  
jX|=n.#q  
10.左边的小伙子,北方人,20出头,跟着几个叔叔出来干这么个脏累活,不容易 (G8  
Ko}2%4on  
11.现场做的试块,工地小分包,标养室搞不起,觉得难看的请无视 V:\]cGA{  
s#lto0b"8  
S!7g)  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
2条评分土币+23
谭方1981 土币 +13 我是大评委,评分给态度 2014-03-26
kouweiqi 土币 +10 优秀文章,支持! 2012-02-01
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-22
工程在什么位置
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-22
引用第3楼btong于2009-12-22 10:30发表的  : p6 <}3m$  
没有修坡啊! y]J3h Ks  
;n` $+g:>  
修了一点点。。。 -}<d(c  
土方开挖是总包方做,我们管不了,又没有自己的勾机,就修个大概,直接做了。
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-22
支护施工完毕 m; 1'u;  
12.支护施工过程是丑陋了点,但是喷面完成后看过去还蛮顺眼 (LRNU)vD7$  
{3.*7gnY\L  
4|FRg  
ss/h[4h4h  
13.正视图,泄水管稀稀拉拉的几个,因为做了双排止水桩,基坑侧壁没有漏水。 lfXH7jL2~  
蓝色网布包住钢筋笼的那个是集水井,2m深,沿基坑底边20m一个,基坑抽排水就靠它了 。 FPvuzBJ  
N&?T0Ge;  
2]2{&bu  
h-Tsi:%b  
14.砌筑的坑底排水沟做的还不错 HE*7\"9  
,Y$F7&  
;gEp!R8  
yI3Q|731)  
15.做好的一面基坑护坡 (W7;}gysh  
w'!ECm>*`  
A<mj8qz  
g[m3IJzq  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
1条评分
铁道兵 土币 +20 - 2010-12-12
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-22
工地有事情,先出去一下,回来继续上降水部分的图。。。
离线彩虹

发帖
4324
土币
14755
威望
31853
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-22
期望楼主能传更多的好照片!!!!
雨后彩虹
离线ewarren

发帖
556
土币
2883
威望
4403
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-22
坐等直播继续
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-22
好图,继续传!
房荒,买房人慌,卖房人慌
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1