特殊情况:当地面5m以下存在波速大于相邻上土层的2.5倍的土层,且其下卧的土层波速不小于400时,可按地面至该土层顶面距离确定!
请大家多多指教
离线gaofei107

发帖
149
土币
13
威望
1370
原创币
0
只看该作者 253楼 发表于: 2010-05-31
不可多得的资料!谢谢!!
离线valet

发帖
65
土币
53
威望
630
原创币
0
只看该作者 254楼 发表于: 2010-06-01
学习了,多谢各位专家

发帖
11
土币
141
威望
111
原创币
0
只看该作者 255楼 发表于: 2010-06-07
根据抗震规范:该覆盖层厚度定为30m比较合理。
1、规范规定Vs>500m/s的地层顶部为覆盖层厚度。
2、埋深大于5m,且波速不小于上部地层波速的2.5倍的,且其下波速不小于400m/s的,该层定即为覆盖层厚度。
根据以上分析,取30m合适。


但是,如果30m处就是500m/s那么覆盖层就不是30m了吗?个人人为并不是这样。规范取500m/s也是考虑到了地层相对的软硬程度而定,并非说499.99m/s就不可以确定覆盖层厚度了。

cxt
离线xzzdc

发帖
45
土币
70
威望
114
原创币
0
只看该作者 256楼 发表于: 2010-06-07
一栋楼下3个控制孔,2个覆盖层厚度49米,1个是51米,场地类别怎么定
离线wxn2028

发帖
90
土币
294
威望
700
原创币
0
只看该作者 257楼 发表于: 2010-06-08
引用第258楼xzzdc于2010-06-07 18:07发表的 :
一栋楼下3个控制孔,2个覆盖层厚度49米,1个是51米,场地类别怎么定


也要看等效剪切波速Vse是多少,如果500≥Vse>250,则场地类别是Ⅱ;
如果250≥Vse>140,则场地类别是Ⅲ;
如Vse≤140,场地类别也是Ⅲ

发帖
264
土币
7085
威望
203
原创币
0
只看该作者 258楼 发表于: 2010-06-08
跟我所提出的问题有一曲同工之妙!只不过是我的较为广泛,也比较肤浅!你的比我的更细,更具体!顶!顶!顶!!!!!
岩土工程
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 259楼 发表于: 2010-08-30
在80米的大厚地层中,有20米剪切波速勉强超过500m/s的夹层,应按刚体对待。覆盖层应为80米。
地震场地是一个宏观概念, 覆盖层是其重要一环,按建筑物重要性考虑,凡要求做剪切波速者,高度均应在30米以上或属甲乙类建筑。故科学谨慎是我们应该坚守的准则。
离线lfm1965

发帖
73
土币
848
威望
25
原创币
0
只看该作者 260楼 发表于: 2010-09-03
本人认为:对于工程而言,取最有利于工程安全的数值就可以,地质条件千差万别,也不可能面面俱到,规范亦是如此
离线pbaix

发帖
1725
土币
5003
威望
2821
原创币
0
只看该作者 261楼 发表于: 2010-09-24
从前20米的等效剪切波速看,已属中软土范围(不是软弱土),故可认定覆盖层厚度为30米。
离线gf4313

发帖
50
土币
805
威望
19
原创币
0
只看该作者 262楼 发表于: 2010-09-25
大家说的都很有道理,顶一下。
离线jack771108

发帖
138
土币
1372
威望
-448
原创币
0
只看该作者 263楼 发表于: 2010-09-27
引用第76楼土工公于2008-08-01 10:49发表的  :
应定为80m,30~50m这段应视为夹层。

还有这么厚的夹层,晕!