[求助]请教支护方案的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bzllh
 

发帖
47
土币
276
威望
254
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-11
关键词: 基坑支护
我做了个方案,采用两排水泥土搅拌桩做止水帷幕,采用悬臂式排桩做支护桩,计算时,止水帷幕墙是不是也起到部分重力式挡墙的作用,计算悬臂式排桩配筋时是否可以考虑减小部分主动土压力值,怎样考虑?是否有软件计算?
离线btong

发帖
1443
土币
78
威望
6395
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-11
一般计算的时候不考虑止水桩的作用,水泥土搅拌桩可以作为安全储备
离线bzllh

发帖
47
土币
276
威望
254
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-11
回 1楼(btong) 的帖子
但有时配筋太大时施工难度较大,适当抽两根杆钢筋较好施工,也那样做过,不过总有点但心。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-11
可以按照加固土的思路考虑,基坑外侧土经过注浆加强了。参数要比勘察报告的建议数值有所提高
听君一席话,胜读十年书。
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-11
同意3 楼的观点 E!#WnSpnK  
适当提高土的力学参数
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线lmh
发帖
369
土币
2
威望
513
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-11
只能当安全储备了 毕竟是止水的了
离线ysden

发帖
250
土币
651
威望
1220
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-11
很少计算,只是作为止水帷幕处理,毕竟其处理厚度较小,对支护结构的贡献有限,权作安全储备
离线wcddxshfd

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-11
外面的土参数不好提高吧   提高的话  会导致主动土压力的增加  只有增加坑内的土  增加被动土压力才会对支护稳定性有利    止水帷幕一般都是不考虑的。 关于围护桩的配筋   悬臂算下来弯矩肯定是大的。
还没想好
离线土工公

发帖
328
土币
684
威望
1204
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-12
只能作为止水帷幕处理,毕竟其处理厚度较小
离线zjuzhusong

发帖
128
土币
71
威望
286
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-12
  