论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3423阅读
  • 4回复

真空预压施工方案 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dcy
 
发帖
40
土币
92
威望
41
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-12
真空预压施工方案 Y~xZ{am  
1. 真空预压软基处理施工程序:真空预压施工方案 DM95Il[/  
真空预压施工前,应充分作好施工准备工作,制定施工技术措施。检验沙袋、聚氯乙烯薄膜及中粗砂是否符合技术标准及设计要求,并将检验报告提交监理工程师审核批准。 9n'p7(s%  
在取得监理工程师批准后,开始进行真空预压的下一步施工。主要施工步骤有:测量放线→铺设主支滤排水管→铺设上层砂垫层→砂面整平→铺设聚氯乙烯薄膜→施工密封沟→设置测量标志→安装真空泵→抽真空预压固结土层 X;NTz75  
本真空预压工程包括北岸共12个真空预压单元块,计划共使用7.5kW真空泵16台,设计总容量预计达120kW。为确保真空预压工程的供电,发电机和供电网络布置,计划备用75kW发电机2台;配电方式为电缆分路馈送,即在发电机棚内,设置多回路配电箱,用截面积为的五芯橡皮铜芯软电缆沿围堰送电至各用电点,而所有的控制箱均要考虑雨季防水与漏电保护装置。 W]OT=6u8o  
1) 测量放线:按图4-1(P14)的平面布置,用经纬仪和水准仪进行12单元块测量放样,用木桩(每20米1根)或小竹杆(内插)和白石灰放出各加固单元边线的准确位置,并用红漆在木桩或小竹竿上,并标出砂垫层顶面的标高;木桩与小竹竿之间也可用红尼龙绳连接。 }d(6N&;"zN  
2) 铺设主支滤排水管:主支滤排水管分为主(干)管和支虑管。主管为4寸镀锌铁管,支虑管为2寸镀锌铁管,外包土工布滤水网。主管和支滤管间采用变径三通、四通连接,同管径的对接采用丝扣连接。全部吸水管均须埋入砂层中,并通过出膜器及吸水管与真空泵连接。在挖密封沟的同时,可进行主(干)管和支滤管的加工、连接和安装埋设。进行此道工序的同时,应将露出砂垫层表面的塑料排水板头埋入砂垫层中。 aJ5R0Y,  
3) 按照设计要求,在真空预压范围内铺设砂垫层,共需砂垫层99888立方米,,采用含泥量少于5%中粗砂,一次铺设0.25米厚。,摊铺方式采用人工分块摊铺平整。 rpmDr7G  
4) 为保证真空预压加固效果,两个相邻单元块之间,须开挖真空预压密封膜沟(具体尺寸详见附图),单元块内要预留2米间隔不铺设砂垫层。密封沟布置在各单元块的四周,在真空预压施工中它主要起周边密封的作用。根据密封沟的位置,可分为加固块外侧的密封沟和两单元块之间的密封沟,它们分别具有不同的断面。密封沟施工采用液压反铲挖掘机结合人工开挖,在铺设密封膜后,密封沟还要用淤泥或粘土回填。 }0G Ab2  
5) 在完成上述两项工作后,应先拣除砂垫层表面的尖棱小石子、尖锐贝壳及其他杂物,并人工细平砂垫层表面。待埋设完真空表测头及其他观测仪器后,用人工将二层聚氯乙烯盐用薄膜分层铺放覆盖整个真空预压单元块。然后将膜体周边埋入密封沟内,用淤泥、粘土回填密封沟并压实,再向上修筑密封水围堰。 8h97~$7)  
6) 出膜连接与真空泵系统安装:真空主管道通过出膜器及吸水胶管与真空泵连接。出膜器的连接必须牢固,密封性可靠安全。 7Go!W(8  
7) 在完成上述工作后,即可开始抽真空及抽充密封水膜。开始抽真空以后,加固单元块内膜下真空度会持续上升。当其膜下真空度达到并稳定在80KPa以上时,即进入真空预压工程的正常预压阶段。根据我司的施工经验,在试抽真空二十五天左右,即可进入正常真空预压阶段。 25L{bcng  
8) 真空预压卸荷验收当真空预压加固单元块在膜下真空度达80KPa的条件下连续抽真空三个月,或地基固结度Ut≥80%时,即可以停机卸荷,交工验收。 Y$^\D' .k  
三、施工技术保证措施 wah`  
1. 施工质量保证措施 85mQHZ8aR  
铺设上层的砂进场前,需取样送质量工程师认可及相关质量检测鉴定单位检验,检验合格后,方允许进场使用。 iJBZnU:Mp  
 抽真空的时间,与土质条件和竖向排水体的间距密切相关,达到相同的固结度,间距越小,则所需时间越短,在工期较紧时,可适当采用较小的间距,在工期要求不严的情况下,可适当采用大一些的间距,以降低费用。 RAC-;~$WB  
 加固区内要求达到的平均固结度,一般不得小于80%,如工期许可,应尽可能采用更大一些的固结度作为设计要求达到的固结度。 %}[??R0  
 真空预压的效果和密封膜内所能达到的真空度关系极大。根据国内一些工程的经验,膜内真空度一般可维持在600mmHg柱高左右,相当于80KPa的堆载压力。 *)<tyIHd  
 真空预压的总面积不得小于建筑物基础外缘所包围的面积,且应超出建筑物基础外缘2~3m。每块薄膜覆盖的面积应尽可能大,如需分块预压时,每块间距不宜超过2~4m,且每块预压区应至少设置两台真空泵。 OBZj-`fqJ  
 真空预压的密封膜应采用抗老化性能好、韧性好、抗穿刺能力强的不透气材料。密封膜热合时宜用两条热合缝的平搭接,搭接长度应大于15mm。密封膜宜铺设3层,覆盖膜周边可采用挖沟现铺、平铺 jVz1`\Nje  
 在铺设聚氯乙烯密封膜时应注意在真空加固块的四周,密封膜四边应保留有足够的3~5m富余压边条。 \<} nn?~n  
 在抽真空过程开始以后,膜下真空度在预期内达不到80KPa,则需采取相应的技术措施加以处理。如可起用备用出膜器加泵以加大抽真空能力,或仔细检查、修补密封沟等,从而确保真空预压能达到设计效果。 UL/>t}AG  
2. 施工安全保证措施施工安全保证措施 u#\3T>o%@  
1) 作业前对工人进行安全教育,并做好安全交底。工人操作必须严格遵照机械操作使用规范进行,严禁违反操作规程,盲目操作。  y^Lw7  
2) 电工要负责检查导线的绝缘情况,特别是的动力线和配电箱、集装箱的引入线部分绝缘是否可靠。 |}; ~YMH  
3) 严格执行公司有关施工安全的管理规定,进入施工现场的工作人员必须戴安全帽,不准穿拖鞋和酒后上班。 !NCT) #G`  
4) 班组人员要相互照应,明确岗位责任,提高安全观念。 (`xc3-,  
5) 贯彻落实特殊工种持证上岗制度,严禁无证人员上岗操作。 B.?yHaMI[  
1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-12
离线annilp

发帖
209
土币
1422
威望
518
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-12
谢谢楼主!学习一下!     
离线lulu386

发帖
2278
土币
11572
威望
21590
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-25
多多益善哪
离线286277759

发帖
122
土币
0
威望
707
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-28
           很专业,看来是干过的
http://ip.ipwind.cn/ip.png
离线彭超2012

发帖
4
土币
559
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-29
这么简单的方案? cW MZw|t  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站