论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7792阅读
  • 37回复

建筑物有负值埋深?承载力修正时怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-05
楼主最好能把各土层的性质做一简单介绍。主要是基础以下至11m基坑低,以及11m以下的土层。
以及基坑的支护条件等。
这样讨论起来有的放矢。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线m1210

发帖
1325
土币
5786
威望
900
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-07
楼主你是在玩悬啊。
如果距离是200M,问题还不大,通过基坑支护后,你尽管放心地建那个建筑物。埋深d当然取值为3m。如果是200cm,即2m,如果基坑那边支护程度足以固若金汤了,你可以勉强开挖那个建筑的地基了,埋深d也是取值为3m。如果是距离200mm,基本是就是帖着基坑了,假如那个基坑也被加固成了“固若金汤”,就是相当是在“已有建筑物基础侧壁”进行基坑开挖了,埋深d还是取值3m,而那个“已有建筑物”就是那个基坑。
总之,在那个基坑被加固足够好的话,埋深就是取d=3m,否则就是土压力问题了。
不过话又说回来了,不管距离是2m也好,还是0.2m也好,在如此条件下你就敢开挖地基进行建筑,如果那个基坑加固不好的话,太危险了。还是用桩吧。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线m1210

发帖
1325
土币
5786
威望
900
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-07
当然,如果那个基坑有坡角的话,且足够稳定,那就当边坡上的建筑,用那个稳定性公式计算。那个d还是3m。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-08
为Re:建筑物有负值埋深?承载力修正时怎么办?
引用第16楼m1210于2009-02-07 15:45发表的  :
当然,如果那个基坑有坡角的话,且足够稳定,那就当边坡上的建筑,用那个稳定性公式计算。那个d还是3m。


为什么埋深还是3M?老师能展开来说一下么?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线fmh1972

发帖
335
土币
9
威望
890
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-08
很悬啊!建议做地基稳定性验算,地基承载力建议不修正,取得保守些较好   
离线m1210

发帖
1325
土币
5786
威望
900
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-08
Re:为Re:建筑物有负值埋深?承载力修正时怎么办?
引用第17楼土老帽于2009-02-08 18:51发表的 为Re:建筑物有负值埋深?承载力修正时怎么办? :
为什么埋深还是3M?老师能展开来说一下么?

抱歉,少说了一处:基坑稳定,且建筑物与坡角有足够距离。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线plzpf888

发帖
360
土币
1955
威望
375
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-10
学习学习!!     
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-26
回 楼主(土老帽) 的帖子
规范的号错了,注意专家水平,呵呵
听君一席话,胜读十年书。
离线sdn007

发帖
65
土币
1001
威望
220
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-31
如果两侧基坑支护结构为永久性结构,保证土体变形不大于规范设计要求,深度修正应该是3m
离线yang6815475

发帖
1958
土币
11933
威望
7118
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-31
…沿其长边均有二个深基坑,水平距小于0.20m,…

  这样的条件下讨论d修正,不是纸上谈兵么?!有什么意义?!还是讨论下地基处理和稳定计算吧?!
        
离线yanbincisco

发帖
235
土币
93
威望
780
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-01
我觉得应该划归3个问题来考虑:
   第一:在如此近的距离内有2个深基坑,采用筏基修建。那么首先的一个前提是深基坑的稳定性。先是自稳以及考虑永久支护后的稳定性。
   第二:建筑物筏基座落地基深度为3m,那么建筑物埋深理当为3m,建筑物的埋深与基础距离地面标高有关。
   第三:地基承载力问题与建筑物埋深不是同一回事。地基承载力可以通过别的手段得以加强和调整。就如上述有人说的桩基以及所说的固若金汤的基坑加固。而不是通过负值埋深的计算来修正。

  
做一个有用的人
离线gxhmh

发帖
252
土币
389
威望
1866
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-03
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站