论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 14847阅读
  • 115回复

[热点讨论]精华汇总:基坑设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd

发帖
52000
土币
393242
威望
5003
原创币
0
只看该作者 108楼 发表于: 01-12
[热点讨论]某地铁出入口基坑围护结构险情分析 Eoo[H2=^H  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318072 n@C#,v#^0  
[热点探讨]基坑工程内支撑的设计与计算 i8EKzW  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317924 v{1g`E  
[热点讨论]20米深基坑桩锚支护体系施工技术 ~Lu,jLKL=[  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317907 T# tFzbr  
[热点讨论]二维基坑降水开挖 #t# S(A9)  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317854 ;U tEHvE*  
离线cdddd

发帖
52000
土币
393242
威望
5003
原创币
0
只看该作者 109楼 发表于: 01-12
[热点讨论]基坑的内支撑的立柱 7^h*rL9  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316896 00A2[gO9  
[热点讨论]基坑围护桩弯矩分析 4-xg+*()  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317034 xSjs+Y;Mu  
[热点讨论]考虑渗流变形耦合作用的基坑开挖分析 q +c~Bd  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317086 ]G=^7O]`C!  
离线cdddd

发帖
52000
土币
393242
威望
5003
原创币
0
只看该作者 110楼 发表于: 01-12
[热点讨论]砂卵石地层圆形深基坑支护结构土压力 F2RU7o'f.  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317113 G4eY}3F7,4  
[热点讨论]基坑支护及降排水方案 $ @cg+Xrg1  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317446 E%6}p++  
[热点讨论]岩石地区基坑设计与施工 8yV?l7  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317751 n$}Cj}eju  
[热点讨论]支护桩和土钉墙对深基坑的联合支护 d@-bt s&3  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317846 Fm3B8Int  
离线139743369

发帖
2512
土币
152
威望
12290
原创币
0
只看该作者 111楼 发表于: 01-26
好资料,没土币
离线cdddd

发帖
52000
土币
393242
威望
5003
原创币
0
只看该作者 112楼 发表于: 01-26
[资料原创]几个大牛有关基坑的研究 ZYt __N  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333809
离线wangxu63

发帖
146
土币
8
威望
0
原创币
0
只看该作者 113楼 发表于: 01-31
谢谢分享。
离线t330999544

发帖
6
土币
12
威望
0
原创币
0
只看该作者 114楼 发表于: 03-04
学习了。。。
离线cdddd

发帖
52000
土币
393242
威望
5003
原创币
0
只看该作者 115楼 发表于: 04-28
基坑支护工程施工图设计单位:  hv+|s(  
BBHK  
(1)在同一时间分别提供了两份支护结构不同的施工图,一份的支护结构为“排桩+内锚段扩孔压力分散型锚索+局部角撑”,另一份的支护结构为“排桩+普通拉力型锚索+局部角撑”。 z`k El@  
.sM<6;  
其中提交施工图审查单位(图审单位)的施工图是“排桩+内锚段扩孔压力分散型锚索+局部角撑”,而交由建设单位、施工单位(施工方)的施工图是“排桩+普通拉力型锚索+局部角撑”。 GX4QaT%  
Y^52~[w~  
在实际施工中,施工单位按未经施工图审查单位审查的“排桩+普通拉力型锚索+局部角撑”施工图进行施工。 NO-k-  
vQ:wW',i  
(2)设计单位未按昆明市住房和城乡建设局《关于进一步加强深基坑工程建设管理的通知》(昆明建[2010]20号)文件规定“必须严格按照审查过的深基坑设计文件、施工方案和相关技术规范标准的要求进行施工”开展工作。 >i "qMZ  
(3)设计文件中无基坑开挖图,基坑支护设计依据不够充分。 JD6aiI!Su  
(4)在设计单位提交的基坑支护施工图中,未明确标注对截水帷幕止水桩的垂直度专门要求。按设计施工图和现行施工图规范,长螺旋搅拌止水帷幕咬合桩(长螺旋搅拌桩与支护桩咬合形成止水帷幕)开叉难以避免。事实上,本基坑工程截水帷幕若要成功,则止水桩的垂直度需高于国家相关的规范。 iI5+P`sE&J  
(5)将本应由设计单位主持的“基坑渗水控制及止水结构补强”、“基坑阳角部位加固”、“支护桩断裂及处置”等涉及基坑工程安全的重大设计变更,交由施工单位设计完成,不符合国家基本建设程序管理规定的要求。 ]@v}y&  