|\{Nfm=:% 在生产实践中,当试桩检测无法采用压重平台反力装置或采用压重平台反力装置成本较大时经常采用锚桩反力装置进行单桩承载力检测,锚桩长度等设计参数一般由设计单位提供。当设计单位未提供,部分建设单位也会让检测机构提供锚桩反力装置的设计图纸。 5P\N"Yjx' 检测机构在进行锚桩反力装置整个计算过程中应重视以下几点: 22vq=RO7Z 1、加载反力装置提供的反力不得小于最大加载值的1.2倍(JGJ106-2014第4.2.2条); *gSO&O= 2、单根抗拔桩应当满足公示Nk≤Tuk/2+Gp(JGJ94-2008第5.4.5条),Nk可取1.2Quk/4; x u,htx 3、混凝土轴心抗拔桩的正截面抗拉承载力应符合N≤fyAs+fpyApy(JGJ94-2008第5.8.7条) ay[ZsQC 4、兼做工程桩的应由设计单位完成,此处仅讨论不兼做工程桩的锚桩设计。 PW^ 8;[\QP (以上公式中的所有参数意义同规范) 5&(3A|P2 以下为某风电项目锚桩设计的计算简述,请大家指正: 85C#ja1& |