1、近些年来的基坑实践表明,上硬下软,尤其是坡脚软的基坑边坡失事较多,因而老帽认为此一款是定性表明的经验总结,应当引起重视。 Inv`C,$7Q#  
2、坡脚软,则被动土压力不足,引而被动土压力在基坑稳定上表现差,此为失效原因之一。若坡上部采用刚性支挡,则形成悬挑结构,至少坡顶也是开裂的。 m9oOH5@K~  
3、坡脚基坑内部若采用加固之法,则必须弄清楚加固多宽,多厚范围土体?加固后如何验收?如何将加固后的土体进行计算? q50F!yHC-  
4、建筑采用何种基础型式?只加固有限范围是否造成不均匀地基?这么软的土能作持力层么?基坑为什么选择此软土为开挖标高? nq]6S$3 6  
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线冷月浪子

发帖
430
土币
2
威望
113
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-02-22
大家继续讨论啊,不要让帖子沉下去了
离线岩土学子

发帖
629
土币
1974
威望
12
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-04
都是深奥的,学习中
岩土学子
离线shooteryz

发帖
54
土币
1482370
威望
95
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-09
不会吧,不知你是如何选取加固后的土体强度指标的,如果按照无侧限1mpa的标准选取,肯定能验算通过。
离线qq0904

发帖
120
土币
2018
威望
385
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-13
我这个工程基底是砂土,下一米才是软土,专家要求计算抗隆起。我算了下,还真通不过,采用的土钉墙支护,坑外管井降水,建筑物是桩基,预制管桩,坑深6米,请教怎么办?
离线hemitouyang

发帖
83
土币
449
威望
2
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2016-01-16
确实也遇到这个问题,底层有层蛮厚的淤泥
再见,那些无忧无虑的日子
离线zhoukej

发帖
8
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2016-10-28
这个问题没下文了吗,究竟怎么解决啊,我现在也遇到这个问题了。
离线cumt410

发帖
167
土币
113
威望
427
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2017-01-09
除非坑底是软土才去算,如果基底土层较好的话不算
离线gbtaishan

发帖
107
土币
885
威望
7
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2017-01-18
     没人接着讨论了吗 0+0 Y$;<  
离线芦苇青青

发帖
10
土币
398
威望
3
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2017-07-26
回 冷月浪子 的帖子
冷月浪子:大哥,你让我情何以堪啊 (2013-02-03 14:53)  q:_-#u  
5"#xbvRS0H  
事实根据经验,算不过的只能直接改数据。
离线芦苇青青

发帖
10
土币
398
威望
3
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2017-07-26
回 g7713 的帖子
g7713:计算书保存后,从新打开,改数字。 (2013-02-02 16:02)  8DJoQl9  
=I9RM9O<  
改方法雷同。