    这是一个原设计为:地上五层左右,地下3层的商住楼。据勘察资料:地层为上部冲积层硬塑状粉质粘土(承载力特征值为220kPa),下部为卵砾石层(承载力特征值为380kPa)。地下水位在卵砾石层附近,水位埋深18.0左右。下伏为岩溶溶洞裂隙水,微具承压性(我将在以后的主题中讲抗浮设计变化问题)。
     按原设计方案,设地下3层,即开挖基坑至地面以下14.5即可。勘探布孔时,孔深亦按这个要求布设。即最大孔深23m,(未揭露至岩石,推测覆盖层大于23m),一般孔深在1719米,推测覆盖层厚约25m左右。因此,所有的孔均在土层中,钻孔未揭露到基岩面。按原来的设计,目前的钻孔深度范围内未南土洞及软弱夹层,承载力及地基稳定性均可满足要求。
    当第二层地下室底板浇灌好后,经业主要求,设计部门将设计变更为地下四层,即基坑向下挖到19m,原有的两层地下室推倒重新向下挖。也就是前期所做的勘察控制深度完全不能满足要求。按规范要求需重新进行补充勘察,以查明地面19以下的地层情况。但是,现在该场地未再作补充勘察!相关人员(签于有内情,不随乱说,请大家不要想得太多!呵)给出的处理意见为在坑底作静载荷试验,以确定地基承载力。现基坑开挖到-19m了,基础拟采用独立柱基(部分已开挖完成,见照片),基础开挖后,做钎探。请各位岩友帮忙出主意,有什么更好的方法搞掂这个事,谢谢!


2条评分土币+35
tjwhx 土币 +10 资料详细具体 2012-04-15
yuanap 土币 +25 - 2012-03-27
离线jzhytr

发帖
322
土币
31
威望
21
原创币
0
只看该作者 111楼 发表于: 01-16
                
离线endeavor

发帖
376
土币
34
威望
101
原创币
0
只看该作者 110楼 发表于: 2023-03-10
这是违法行为吧
离线denzhong426

发帖
2117
土币
156
威望
2226
原创币
0
只看该作者 109楼 发表于: 2022-11-27
回 TaoistC 的帖子
TaoistC:你这布孔深度就不满足要求,应为开挖深度的2-3倍 (2022-11-25 09:37) 

是的,当时设计孔深时,是按照高层建筑勘察来的。
离线TaoistC

发帖
69
土币
1017
威望
0
原创币
0
只看该作者 108楼 发表于: 2022-11-25
你这布孔深度就不满足要求,应为开挖深度的2-3倍
离线zzb25257758

发帖
190
土币
2
威望
54
原创币
0
只看该作者 107楼 发表于: 2022-05-03
学习一下,看哪位专家能给出好的意见!
学习者
离线stacay

发帖
1
土币
16
威望
0
原创币
0
只看该作者 106楼 发表于: 2022-04-29
论勘测的重要性。。
离线1162908388

发帖
33
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 105楼 发表于: 2022-04-25

发帖
1064
土币
454
威望
13
原创币
0
只看该作者 104楼 发表于: 2022-03-20
        
离线owenayu

发帖
118
土币
68
威望
-9
原创币
0
只看该作者 103楼 发表于: 2021-12-08
      
离线chaochaoren

发帖
106
土币
325
威望
13
原创币
0
只看该作者 102楼 发表于: 2021-11-23


离线chaochaoren

发帖
106
土币
325
威望
13
原创币
0
只看该作者 101楼 发表于: 2021-11-23

快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1