1、不得不说的是,解决厚层含大块石杂填土地基处理方法,不根据大块石粒径,选择引孔注浆法,是不太理智的,尤其是厚度大,处理深度大的方法。因为块石的存在基本决定了若能成功引孔的可能性基本不大,或者说除非成孔直径大于块石直径,这易基本不可能的事; Z1sRLkR^
2、解决厚层杂填土的地基处理方法,采用强夯法也是妄求,因为基本上夯击能影响深度难以超越10M,再强夯亦不过是下部杂填土层难以得到改良; tW=oAy
3、将杂填土通过注浆必改良物性参数对桩提供反力,也是难以量化的一种估计,不知楼主如何验收? gjc[\"0a5h
4、实际上在工程实践上处理厚层杂填土的成功实践肯定也很多,不得已采用双重或多重方法。楼主的地质条件,若是正解的话,比较稳妥的方法半成孔柱锤冲扩成孔。若采用此法处理,倒是可以为注浆创造条件,但是,楼主的图示似为深的桩基础受力,而非通过地基处理方法将地基土强度参数提高而是浅基础的受力模式; H':0
5、北京西五环路就处在原来的渣土消纳站上,杂填土厚度超过20M,若采用浅基础受力,可半挖后底部强夯,顶部为加筋土或分层夯实回填。将纵向上分二层或多层治理,当为一种新思路。 qd@Fb*
6、楼主非得认定大直径不均匀块石中成孔的话,可能业内至今为止也找不到一种好的方法,不知楼主以为然否?各位大侠有何高见?