1、抗震不利地段的结构设计 ~=c5q
做设计经常遇到抗震不利地段,软弱土、液化土、陡坡等等,遇到这种情况设计需要注意什么?计算和构造上怎么考虑? Mx6
yk,
,N,@9p
答:1、《建筑抗震设计规范》4.1.1条对哪些是有利地段,哪些是一般地段,哪些是不利地段,哪些是危险地段进行了详细的概括。 \F`>zY2$%
*rw6?u9I
2、计算上只有符合《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大(注意软弱土、液化土的不利地段不进行放大) :TP4f
?FA
>gL&a#<S
3、危险地段《建筑抗震设计规范》3.3.1条已说明离它远点 |,`"Omb9+m
z7XI`MZN^
4、不利地段的构造上,平常我们常用灌注桩或者预制管桩基础。对于灌注桩《建筑桩基技术规范》4.1.1条主要对桩纵筋的长度、箍筋加密范围提出了要求;对于 预制管桩基础《10G409》上主要意思是要加强桩纵筋箍筋,选用AB型、B型、C型(不要选用A型的意思)。 w@R" g%k-
8$]SvfX
5、总结:只有《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大,其他不利地段加强构造。 '[8w8,v(