混凝土输送管的配管原则和使用要求
    配管壁厚度磨损快的部位,如弯管处要注意安全,在位于泵出口附近的输送管,其壁厚使用极限为4㎜,到浇筑现场与布料杆连接部位其壁厚亦不低于3.5㎜。对于有损伤裂纹或壁厚太薄的配管不得使用。管路布置应保证顺利泵送和正常输送的前提下,尽量缩短距离,减少弯管,以达到减少阻力的目的。前端浇筑处软管宜垂直安放,如确需水平放置的,忌过多弯管。各管道必须保证连接牢固,弯管处加设牢固的固定装置,水平管路铺设不应悬空,必须用支撑支设固定。各管卡一定要紧到位,保证接头密封严密,不漏浆,尤其要保证泵水时各管卡处不能有任何漏水现象。各管卡位置不应与地面或支撑物接触,应留有一定的间隙以便拆装。室外水平管道上应支设凉棚,凉棚距管道高度不小于30㎝。输送管道不得放置在模板、钢筋上,以避免震动发生变形,应用支架支撑并固定牢固。
垂直向上布管
    垂直向上布管时,混凝土泵分配阀换向吸入混凝土或停止泵送时,垂直管中的混凝土的重力将对混凝土泵产生逆流压力(简称背压),垂直管的高度越高则逆流压力愈大,该逆流压力会使混凝土泵容积效率降低,影响混凝土泵的排量,造成混凝土离析而堵管。所以,在垂直向上配管时要设法克服此逆流压力,方法是在垂直配管的下端与混凝土泵之间设置一定长度的水平管,一般垂直与水平管的长度比为2 :1,且不宜少于25M,利用水平管中的混凝土与管壁之间摩擦阻力来平衡逆流压力。
    向上弯管要有牢固的混凝土基础和管道固定牢固,并加设硬橡胶垫,立管的固定在每层的结构上表面,并和混凝土的地锚用Ф48的脚手管固定,以免产生震动。
    当垂直高度超过30M时,应把新的无磨损的管子或管壁厚的管子配置在弯路开始处,以防管内压力过高产生事故。
堵管及排除
    在正常情况下,如果每个泵送冲程的压力高峰值随冲程的交替而迅速上升。并很快达到设定的压力(32Mpa),正常的泵送循环自动停止,这表明以发生堵塞。这时一般进行1~2个反泵循环就能排除堵塞。如循环几次仍无效,则表明以发生严重堵塞应迅速处理。注意:反泵—正泵操作不能反复多次进行,否则将使堵塞更为严重。
1.堵塞的原因及预防
    处理堵塞是一件很麻烦的事,所以对堵塞现象应以预防为主:
①  混凝土和易性差,粗骨料级配、砂率不符合要求;
②  塌落度不稳定;
③  接头漏水,弯管的弯曲半径太小;
④  待机或停机时间太长。
2.堵塞处理措施
    堵塞发生后,先进行反泵疏通,反泵操作的同时,其它人员沿输送管道寻找堵塞部位,一般来说,从泵的上口起至堵塞部位的管段会发生剧烈震动,而堵塞点以后的管路则是静止的,堵塞段的混凝土被吸动有响声,堵塞点以后无响声,敲打管道,堵塞部位有发闷的声音和密实的感觉。
    一旦找到堵塞部位,在进行正、反泵的同时,用木锤敲打该处,有时能恢复畅通,无效则应立即拆卸该段管道进行清理。
如堵塞判断不准,可进行分段清理,若拆管时发现管道内混凝土料开始凝固,应立即将所有管道接头打开,逐级快速清理,并清洗拖泵,避免混凝土料凝结无法清理而使混凝土管道报废。