一、前言 ~Xf&<&5d T
长沙市茅家嘴富康花园位于长沙市金盆岭与火车南站之间,北与长沙市理工大学相邻,南与长沙鼓风机厂相接,该边坡支护工程位于与鼓风机厂相接处。该边坡原已进行过支护,但在二○○三年七月垮塌一段,长约20m,高约13m,形成一个弧形滑坡面。 ZYBK'&J4m
受长沙市南方房地产开发公司的委托,我院承担了该公司富康花园永久锚杆挡墙的施工及坡面清理等施工任务。该项目由湖南大学设计研究院设计。我院于二00三年八月二十三日组织进场施工,于二00三年九月三十日结束外业工作,共计完成工程量如下表: 7T)J{:+0!|
工 程 量 统 计 表 }&o*ZY-1
项 目 单 位 数 量 BWz7m9T
锚 杆 米/根 643.5/66 "* Qwaq_
砼 梁 柱 米/方 311/26.08 S(5aJ[7Zm
砼喷射面积 平方米 350 -XSu;'4q
土 方 立方米 115 qZ:-- ,9+
:<`hsKy&
=}G `i**
二、场地工程地质条件及周边环境条件 -i}@o1o\
该场地原护坡为锚杆挂网砂灰粉面挡墙,坡面陡竣,垮塌后原始地层出露,从上至下地层分别为:圆砾层,厚度约为2.00m;粉质粘土层,软塑状态,局部为可塑状态,厚度约为6.00m;残积粉质粘土层,褐红色,硬塑状态,厚度约5.00m;底部为全风化泥质粉砂岩。 #$qhxYyd
坡顶原为长沙鼓风机厂的围墙,离原护坡约1.50m,紧邻围墙有一栋老式平房宿舍,该护坡垮塌后,坡顶已至该平房的基底,为防止发生事故,该平房已经拆除。 /^d!$v
e?&4;
三、挡墙支护施工工艺 ),K!|7#h
挡墙支护施工以湖南大学设计研究院的设计图为依据,除在设计交底会上,经设计方和业主同意,将坡面原设计的现浇砼改为喷射砼成型,取消锚孔底扩大头并适当放坡外,其余全部按设计图施工。现将锚杆、板面挂网喷射和梁柱浇注砼施工过程分别论述如下: f17pwJ~=
(一)、锚杆施工 tvC7LL NP<
1、清理坡面:垮塌的坡面凹凸不平,由于场地原因,不能做大面积土方清坡;经与建设方协商,只能在垮塌坡面的基础上,稍做坡面修整,以该坡面做为永久性挡墙坡面。 4eOQP
2、测量放线:以原坡底水泥坪为0m标高,按设计的梁柱高度放出梁柱的水平线,以坡顶第一排锚杆垂直中轴线为设计坡面的伸缩缝,按2.0×2.0m的间距放出锚杆孔位。 mB:I8g7
3、底层砼喷射:人工修整边坡放孔后,进行底层砼喷射,喷射砼厚度为50mm。 /y\KLa
4、锚杆施工 &
q(D90w.
①成孔:利用工程钻机对已放好孔位处进行成孔,孔倾角按设计15°,直径Φ130mm,采用水平钻成孔,确保孔内无泥块。 Q\>Kd
N{
②锚杆制作与安装:锚杆按设计分别采用Φ28、Φ30的Ⅱ级螺纹钢制作,钢材的搭接采用双面搭接焊,搭接长度大于10d;锚杆头以4根7字型Φ20螺纹钢,搭接双面焊制成,搭接长度按设计大于5d;定位支架以Φ8I级线材,按2.00m一组成型,Φ6钢筋圈片按设计同时制作焊接好,整个锚杆制作成型后置入成好的孔中。 h.\9a3B:r
③洗孔注浆:对于水平钻成型孔,利用高压泵,用清水将注浆管边扫边清洗孔底,然后由内向外注入水泥砂浆(水灰比为0.5:1,掺砂量控制在30%),涌浆后稍停,待孔内水泥浆初凝后对孔口进行2次注浆,直到全孔充满水泥砂浆固结体。 mST/u>'
(二)板面喷射施工 U
=()T}b>
按设计要求进行Φ8钢筋网编挂,同时与梁柱Φ20及Φ14钢筋焊接,并经验收合格后进行C25砼喷射,喷射厚度大于20cm,砼喷射完工后12小时进行坡面砼养护。 {FavF 9O
(三)梁柱施工 qP"<vZ
待永久边坡锚杆、坡面砼喷射完工后,开始由下至上进行砼梁柱施工。 @'K+
1、梁柱配筋的制作:按设计要求梁柱的配筋制作与板面钢筋网挂网同时进行,保证钢筋绑扎与焊接质量,接头错开不在同一施工段内。 XOM@Pi#z
2、装模:梁柱配筋验收合格后,再行安装模板,同时保证钢筋砼保护层厚度和模板的水平、垂直度。 xY/
S;dE
3、浇筑砼:验模合格后,按砼配合比计量拌制砼,浇筑时振捣密实。 8^H <dR
4、拆模、养护:待砼浇筑完24小时拆模,并开始养护。 @nJ#kd[
RyGce'
q
四、施工组织、设备配置、建材消耗量 Mb I';Mq
(一)施工组织 %rz.>4i)(
根据现场实际情况和施工要求,经我院精心组织安排施工人员如下表: YdI|xu>0A^
工 种 人 数 工 种 人 数 k^pf)*p
项目经理 1 技术负责 1 S> f8j?n
施 工 员 1 质 量 员 1 C#5z!z/:%
安 全 员 1 材 料 员 1 0!n6tz lT
电 工 1 机 修 员 1 !J}Bv
焊 工 1 普 工 25 Q6cF<L`bW
合计施工人员 34 &oWdBna"_
F:8cd^d~u
~PT(/L
(二)设备配置 m|O7@N
根据施工工艺要求及本工程的特殊性,我院设备配置如下表: 3
*o
l
O; qerE?i`
B_k[N}|zD
设备(型号) 数 量 设备(型号) 数 量 :VPZGzK4
钻机(XY-100) 2台 喷射机(HPC-V2) 1台 o0>z6Ya<
空压机(9m3) 1台 电焊机 1台 3N) bJ
注浆泵(2W-80-1) 1台 经纬仪 1台 s!q6OVJ-
搅拌机 2台 水准仪 1台 Ksq{=q-T
切割机 1台 注浆桶 2个 ,$,6%"'"
振动棒 1套 配电系统 1套 S-"OfWg<
G<C[A
Tsez&R$k
(三)主材消耗量 nQc]f*
名 称 规 格 单 位 数 量 Xi'y-cV
^
水泥 普硅425 t 58 F z_SID
粗砂 m3 50 RZ!-,|"cwL
卵石 m3 25 21$YZlhJ
钢筋 Φ6 t 0.26 {XMF26C#
钢筋 Φ8 t 3 ;}b.gpG
钢筋 Φ14 t 0.7 9PA\Eo|Yb
钢筋 Φ18 t 0.5 /q4<ZS#
钢筋 Φ20 t 4.7 v1yNVs\}
钢筋 Φ28 t 1 Z-RgN
钢筋 Φ32 t 3 +'$=\d^
DiyviH
五、工程质量自评 V`V
Z[
自从我院接受该锚杆挡土墙施工任务后,在保证安全的前提下,以高质量、快速度的原则,在施工全过程中严格按设计要求以及施工验收规范的要求进行施工,同时委托有资质和声誉的检测单位对锚杆、水泥、钢材等材料进行检测,具体表现在以下几方面: )5r *2I
(一)材料、试件送检试验、锚杆抗拔试验 5MH\Gqe7
1、本工程所有钢材、水泥均有出厂合格证,材料进场均按规范要求,取样送检合格后方能使用。 Y!LcS48X
2、钢材焊接取样送检均满足设计要求。 -X ~VXeg
3、按规范要求制作砼、砂浆试块,送检均满足设计要求。 p/B&R@%
4、本工程用砂、卵石外观质量好,含泥量少,未做专项检测。 \gRX:i#n
5、锚杆在施工完后,按设计要求,对不同抗拔力的锚杆进行抗拔试验,具有代表性,且满足设计要求。 y K~;LV
(二)施工组织管理和质量验收 DFKU?#R
1、管理人员、技术工种人员均持证上岗。 (yv&&Jc
2、开工前对管理人员及各施工班组在施工安全、施工技术上进行了一级、二级交底,保证各项工序得以顺利实施。 uI7 d?s
3、施工员、质检员、安全员全天候跟班作业,每道工序的施工都有管理人员在场,并经质检员验收合格后方进行下道工序的施工。 8[SiIuIV
4、所有隐蔽工程均做好隐蔽工程验收记录。 ~3Y)o|D3
六、结束语 [XWY-q#Gg
本工程尽管边坡垂直高度大,工程地质条件、周边环境条件、施工工序都较复杂,给施工造成了较大困难,但我院始终坚持“以质量求生存、以技术求进步、以管理求效益、以信誉求发展”的生产经营方针,把工程质量、施工安全和企业信誉看作企业的生命,精心组织,严格管理;同时,该项目在施工全过程中,深得建设方、设计方和质监站等单位大力支持和严格督促,在几方的共同努力下,使该项目保质、保量、安全、顺利、圆满地竣工。基于此,我们对给我院大力支持的各方单位深表谢意! 66x>*
我们将一如即往,满腔热忱地为社会各界服务!