首先感谢楼主提供的施工方案 qc#)!
+7t6k7]c
接着对该基坑支护设计的安全性和完整性提几点疑问: WM)-J^)BJ
(1)基坑开挖深度约为10.0m(见P10),管桩桩长12~15m,桩顶标高为+2.65m,要求桩端进入淤泥质土夹细砂层1.0m(P5)---------桩端土层性质还较差,桩嵌固长度与基坑深度相比较小,整体稳定性和抗倾覆可能存在问题; a_h]?5
:c
(2)管桩φ500-100-A型的抗裂弯矩为103KNM、极限弯矩155、抗裂剪力239KN(数据索引自国标《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009中的表4及附录C)。按本人在广州试算某些管桩支护结构的经验,开挖深度在5米左右采用φ500A型管桩是不能满足抗弯和抗剪的,当然GZ的软土性质一般很差,仅供参考。 v)2M1
(3)支护结构的顶部应有冠梁、将各管桩连成整体。施工方案似乎完全没有提及有关内容,也不知设计方案是否有考虑。 g;ZxvR)ZJk
(4)一般开挖超过5米,管桩支护就要加内撑或锚杆为其提供侧向支点,否则悬臂支护的弯矩管桩是吃不消的。 Q,&