论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2929阅读
  • 19回复

[求助/请教]深厚淤泥上110kv变电站基础工程 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xuehuashun
 

发帖
187
土币
171
威望
26
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-16
.Fn7yTQ%  
     拟建(构)筑物由主控楼、3台主变及构架组成,单柱最大荷载约2000kN。站内在现有地面上需回填5米的土。 t73" d#+  
地质:0--0.8耕土,0.8--15.2淤泥,15.2--25.8淤泥质土,25.8--27.4粉质粘土,27.4---28.2砾卵石,28.2--29.6粉质粘土,29.6--30.7中细砂,30.7--33.6粉质粘土,33.6--34.4砾卵石,34.4---40粉质粘土。 B|6_4ry0U  
       此种地质下,主控楼、主变用管桩或灌注桩方案,以(34.4---40)粉质粘土为持力层。 $Z{Xt*  
       其余构架,事故油池,电缆沟,站区道路,拟用水泥搅拌桩加固方案,水泥桩的长度是否一定要穿透淤泥土层做到粉质粘土呢 OykYXFv*  
      请高手们,给点基础方案,地基处理方案建议 f" g-Hbl5  
1条评分土币+50
yanzi7023豆豆 土币 +50 恭喜该帖被收录到【精挑细选】中 奖励50土币~~ 2013-12-17
离线hedalil3

发帖
511
土币
687
威望
13
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2020-05-23
学习了
离线shiziwang662

发帖
260
土币
31
威望
61
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2015-04-18
先真空预压处理25.8m上淤泥质土,处理后承载力特征值不小于100kpa。隔油池CFG,其他区域压实回填5m,相当于堆载预压了。
哈哈
离线aershawen150

发帖
118
土币
256
威望
3
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-01-27
学习了学习了。
离线xuehuashun

发帖
187
土币
171
威望
26
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-19
回 xunlang003 的帖子
xunlang003:敢为中性点深度12米怎么来的? X+[h]A  
不就是新回填土需考虑其负摩阻力吗?你把淤泥及淤泥质土这些正常沉积土算进来是否有不妥? UZRN4tru6  
扣除12米桩身摩阻力也太保守了吧。 !x[].Urj  
讨论一下…… (2013-12-19 09:57)  >J) 9&?  
Plj>+XRO  
淤泥是欠固结土,而且厚度很大,当然要考虑负摩阻力。 :j&-Lc  
不是我保守,自己看规范
离线xuehuashun

发帖
187
土币
171
威望
26
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-19
回 lixiangqi2000 的帖子
lixiangqi2000:建议:管桩方案较合理、经济。但考虑到沉桩机械问题,在先填土再打桩时,应充分考虑负摩阻影响。其余采用搅拌桩进行地基处理,不合适,搅拌桩不进入较好土层,沉降变形非常大。且一般单轴仅能施工至15-20米。远没到好土层。如沉降要求高,建议用小直径预制桩。沉降要求低,填土压 .. (2013-12-18 11:20)  SN]Na<P  
jB,VlL  
只压实填土不行吧,填土5米=5x18=90kpa大于淤泥的承载力55kpa,原有地基若不加固处理,在填土荷载下,将发生地基破坏,产生大的沉降,所以地基肯定要处理
离线xunlang003

发帖
17
土币
1541826
威望
11
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-19
回 xuehuashun 的帖子
xuehuashun:20多米的软土层,其上还要回填5米的填土,要考虑负摩阻力的影响,大致算下,中性点深度12米左右,估算单桩下拉荷载有400kn,单桩承载力还要扣除中性点以上土层。用直径500的管桩,桩长35米,在2000+400=2400kn荷载下,也要3根 DXQ]b)y+N  
 (2013-12-17 20:20)  ;@ G^eQ  
dKhS;!K9p  
敢为中性点深度12米怎么来的? V+r&Z<&  
不就是新回填土需考虑其负摩阻力吗?你把淤泥及淤泥质土这些正常沉积土算进来是否有不妥?  ^Vf@J  
扣除12米桩身摩阻力也太保守了吧。 Z?'?|vM  
讨论一下……
我行我素
离线xuehuashun

发帖
187
土币
171
威望
26
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-18
回 luckyjhli 的帖子
luckyjhli:人家这个帖子主要是问事故油池、电缆沟、道路、支架区地基基础的问题,都已经讲明了主控楼、主变用桩基了。对于轻型结构用桩基是不经济的,但是浅部地基土的淤泥用水泥土搅拌桩处理效果比较难控制,设计可以做,但是施工质量需要严格控制。现在送变电下属施工单位的能力确实不敢恭 .. (2013-12-18 10:12)  cP\z*\dS  
)WW*X6[k  
是啊,电力土建施工这块,施工单位都是菜鸟
离线life8024

发帖
88
土币
2
威望
62
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-18
地基处理规范《JGJ79-2012》中7.3.3条建议搅拌桩的长度应根据上部结构对承载力和变形的要求确定,并应穿透软弱土层到达地基承载力相对较高的土层。避免造成桩体“悬浮”。因此桩端应到较好的粉质粘土层上,且水泥土桩湿法加固深度不应大于20m。 []aw;\7}Y  
所有建议可考虑高压旋喷桩进行地基处理,桩端达较好粉质粘土层。

发帖
3
土币
28
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-18
建议:管桩方案较合理、经济。但考虑到沉桩机械问题,在先填土再打桩时,应充分考虑负摩阻影响。其余采用搅拌桩进行地基处理,不合适,搅拌桩不进入较好土层,沉降变形非常大。且一般单轴仅能施工至15-20米。远没到好土层。如沉降要求高,建议用小直径预制桩。沉降要求低,填土压实就行。
1条评分土币+1
xunlang003 土币 +1 - 2013-12-19
离线luckyjhli

发帖
59
土币
261
威望
176
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-18
人家这个帖子主要是问事故油池、电缆沟、道路、支架区地基基础的问题,都已经讲明了主控楼、主变用桩基了。对于轻型结构用桩基是不经济的,但是浅部地基土的淤泥用水泥土搅拌桩处理效果比较难控制,设计可以做,但是施工质量需要严格控制。现在送变电下属施工单位的能力确实不敢恭维。
离线xuehuashun

发帖
187
土币
171
威望
26
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-17
回 geosweet 的帖子
geosweet:这个要上部结构验算吧,特别是变形验算,我们高岩土的一般偏向注重承载力。用管桩承载力是能满足要求的,单柱荷载才2000KN (2013-12-17 12:47)  y9R%%i  
;n*|AL7(  
20多米的软土层,其上还要回填5米的填土,要考虑负摩阻力的影响,大致算下,中性点深度12米左右,估算单桩下拉荷载有400kn,单桩承载力还要扣除中性点以上土层。用直径500的管桩,桩长35米,在2000+400=2400kn荷载下,也要3根 Zr2T^p5u  