登录注册
UID:117764
UID:346359
UID:2553
UID:237353
xunlang003:敢为中性点深度12米怎么来的? X+[h]A 不就是新回填土需考虑其负摩阻力吗?你把淤泥及淤泥质土这些正常沉积土算进来是否有不妥? UZRN4tru6 扣除12米桩身摩阻力也太保守了吧。 !x[].Urj 讨论一下…… (2013-12-19 09:57) >J) 9&?
lixiangqi2000:建议:管桩方案较合理、经济。但考虑到沉桩机械问题,在先填土再打桩时,应充分考虑负摩阻影响。其余采用搅拌桩进行地基处理,不合适,搅拌桩不进入较好土层,沉降变形非常大。且一般单轴仅能施工至15-20米。远没到好土层。如沉降要求高,建议用小直径预制桩。沉降要求低,填土压 .. (2013-12-18 11:20) SN]Na<P
UID:148777
xuehuashun:20多米的软土层,其上还要回填5米的填土,要考虑负摩阻力的影响,大致算下,中性点深度12米左右,估算单桩下拉荷载有400kn,单桩承载力还要扣除中性点以上土层。用直径500的管桩,桩长35米,在2000+400=2400kn荷载下,也要3根 DXQ]b)y+N (2013-12-17 20:20) ;@ G ^eQ
luckyjhli:人家这个帖子主要是问事故油池、电缆沟、道路、支架区地基基础的问题,都已经讲明了主控楼、主变用桩基了。对于轻型结构用桩基是不经济的,但是浅部地基土的淤泥用水泥土搅拌桩处理效果比较难控制,设计可以做,但是施工质量需要严格控制。现在送变电下属施工单位的能力确实不敢恭 .. (2013-12-18 10:12) cP\z*\dS
UID:22535
UID:234568
UID:88504
geosweet:这个要上部结构验算吧,特别是变形验算,我们高岩土的一般偏向注重承载力。用管桩承载力是能满足要求的,单柱荷载才2000KN (2013-12-17 12:47) y9R%%i
浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1
工业和信息化部备案管理系统网站