搜索
首页
|
论坛
|
消息
>
基坑工程『支护|降水』
主题:
锚杆打入相邻建筑物地基内,会产生何种影响?
回帖:我遇到过相似工程,基坑6m深,新建地下室底板距离原6层楼酒店底板最近1m,新建底板在原有底板下2.25m,本想用预应力锚杆解决。在桩基施工(挤土桩)时,酒店已经出现裂缝。考虑到锚杆对于基地的影响、控制位移的风险,最后还是采用工法桩,坑内带斜撑解决。现在封顶,旁边酒店没有影响。
瑾涵
回帖于2009-02-28 17:07
下一楼›
:主要还是要控制基坑中水的问题,如果渗水太多,旁边的建筑肯定是有影响的
(
wolfknight
)
‹上一楼
:受教了
(
xiaozhou9634
)
查看全部回帖(287)
«返回主帖