关于JGJ106-2014竖向抗压静载试验的相对稳定标准的疑问
关山连岳
发表于 2024-04-19 10:42
“4.3.5试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不得超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后的第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)”这一条应该如何理解?
回帖(4):
4楼
:就比如说6000kn这一级的荷载,那我如何判断它达到了两次每小时沉降量小于0.1mm这个标准?是用半 ..
3楼
:慢速维持荷载法每级维持时间至少2个小时,就是持荷沉降稳定,判断沉降稳定的标准
2楼
:JGJ106-2014 建筑基桩检测技术规范.pdf