一、工程概况 石家庄市某小区两栋高层建筑,地上27层,地下2层,筏板基础,基底标高-11.11m。桩基设计时,受到基础形式、规范中对合理桩间距最小值的限制,使得布桩数量无法增加。而在基础下一定深度的土层为卵石层,如果桩身穿过卵石层,势必使工期、造价大幅上升,且该卵石层是最佳的桩端持力层,这就限制了桩的长度,因此设计时必须在桩数、桩长受到限制的条件下达到上部主体荷载的要求。设计采用灌注桩后注浆来提升单桩承载力,单桩承载力的要求值超过按规范计算值的1.8倍,使得工程难度非常大。二、地质概况 石家庄市在区域构造位置上位于太行山隆起东麓,冀中坳陷之西南端,区域构造线呈北北东向。本场区地层为第四系冲洪积成因的黄土状土、粘性土及砂土、卵石,桩身范围内土层物理力学性质指标见表2-1: 表2-1土的物理力学指标一览表 土层名称孔隙比(e)标贯击数(n)压缩模量Es(kPa)极限侧阻力标准值Qsik(kPa) 极限端阻力标准值Qpk(kPa)后注浆侧阻增强系数后注浆端阻增强系数中粗砂 15.51550 1.7 粉质粘土0.85 6.440 1.5 中砂 16.12060 1.7 粉质粘土0.57 4.065 1.5 中粗砂 16.52570 1.7 粉质粘土0.62 7.360 1.5 卵石 3014032002.42.88三、岩土工程设计 1、桩的设计根据场地土层的物理力学指标,结合本地区施工经验,采用ф900mm、ф1200mm两种桩型,桩长为32.2m、31.1m。桩的设计参数见表3-1: 表3-1桩的设计参数表桩号桩外径D(mm)设计桩顶标高H(m)桩长L(m)要求的单桩竖向承载力特征值Ra(kN)单桩承载力理论计算值Ra(kN)提高倍率Z1900-11.4632.2692038131.815Z1a900-12.6031.1690038081.812Z21200-12.9031.11000058471.82

表中理论计算值是根据勘察报告提供的各层土厚度、极限侧阻力标准值、极限端阻力标准值等参数,按《建筑桩基技术规范》JGJ 79 -- 2002计算出各类单桩承载力特征值,见表3-1