[求助]挡土墙 淤泥质土中 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lixy0930
 

发帖
18
土币
185
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-27
关键词: 基坑
E_{P^7Z|Jg  
请教大家一个问题,场地土中淤泥质土深度有二十几米,承载力特征值为55kpa,要在这个场地做一个消防水池,水池底标高为-3.3米,因为地下水位很高,直接用挡土墙的形式做水池壁,不设池底, :\%hv>}|  
我的问题是, d-gcXaA-8  
1.用重力式挡土墙是否可行? YI]/gWeu  
2.在计算主动土压力的时候怎么考虑填土与挡土墙的内摩擦角?是不是可以考虑在墙背后将部分淤泥质土换填为碎石土,然后取碎石土的内摩擦角? nd5.Py$  
3.有没有相类似的案例参考下。 |_a^+!P  
q } (f9  
非常谢谢,拜托了!
离线oyjh

发帖
234
土币
1752
威望
713
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-28
采用扶壁式挡墙
离线pgxwl

发帖
298
土币
965
威望
66
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-28
不设池底,水蓄得起来吗????
11
离线lixy0930

发帖
18
土币
185
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-28
利用自然水位
离线nissan82

发帖
169
土币
1343
威望
213
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-28
个人觉得重力式挡墙不可行,基础承载力不够,挡墙会倾覆,而地基处理显然不划算啊。 <"7Wb"+  
估计要做个混凝土池体,但是造价较高。 \CYKj_c  
不知道大家有没有省钱的方法 xBE}/F$ 45  
打好基础
离线nissan82

发帖
169
土币
1343
威望
213
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-28
回 1楼(oyjh) 的帖子
扶壁也不行啊,地基承载力怎么解决?
打好基础
离线ds-laic

发帖
91
土币
340
威望
198
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-29
你这个是要着底的,不管做什么墙体,都要穿透淤泥,因淤泥质的承载力不够。考虑到造价问题,建议地面以下8m做大直径搅拌桩(1200mm-1500mm)穿过淤泥即可,桩身强度可做到1.5-2.0MPa,采用唯一可变工法施工。8m以上做桩或墙,按一般的基坑做支护帷幕。也可直接把大直径搅拌桩做到-3.3m,以上做重力挡墙。要做验算,墙体如果宽度不够,1200+1500mm桩搭接或1200+1200mm搭接。变2200-2500mm的地基宽度。搅拌桩中心可插钢筋或钢管(130-150mm),3m长,钢管伸入挡墙内。
有不对之处请指正
离线ds-laic

发帖
91
土币
340
威望
198
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-29
1200mm的搅拌桩每米水泥用量350kg,1500mm搅拌桩水泥用量按等面积换即可。人机费大概是120-160元/m。你算一下成本。业主接受是前提。
有不对之处请指正
离线ds-laic

发帖
91
土币
340
威望
198
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-29
应该注意开挖3.3m后,以上部分的淤泥流动,其破坏力不可忽视。
有不对之处请指正
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-29
楼主千万别想这么做,很悲剧的
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-29
要地基处理的,不然麻烦了
离线c1j1b1

发帖
191
土币
46001
威望
521
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-30
用重力式挡土墙,对地基承载力要求比较高。 u\)q.`  
可以采用悬臂式挡土墙,如果支挡高度不超过6m且结构悬臂计算可以满足的话,不用采用扶壁式。 1czU$!MV  
即使采用悬臂式挡土墙,也应进行挡土墙地基加固,以满足承载力、挡土墙抗滑以及整体稳定性要求,同时在基坑开挖时必须采取有效的支护结构,挡土墙墙后填土采用透水性较好的材料。 x #t?`  
对于池内,应采用硬质护砌进行护底,避免直接进行水土交换,影响水质,也便于后期维护和清扫。 5?TX.h9B4  
5Z13s  
从后期安全的角度而言,建议还是采取永久性钢筋砼水池。