某黄土湿陷地区,杂填土在4M,湿陷性黄土8m,在下面就是卵石,现进行基坑设计方案,基坑深度12-18M,基坑一边有道路,距离基坑1-2M,常有30T货车通过,现求基坑设计方案, iQ#dWxw4  
我做了个排桩加锚固的方案,排桩长度22M,直径1M,C30砼,外加5排锚索进行加固,现用理正深基坑计算后,第一排锚索长度达到45M,问题是理基坑不远就是一座高楼,我怕打这么长的锚杆,超过设计红线,把附近建筑的地下室打穿,,, /)/>/4O  
7S.E,\Tws  
<<~swN  
请高手指点
离线9945016

发帖
976
土币
133
威望
2043
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-16
可以合作吗呵呵
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线w48034362

发帖
32
土币
70
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-16
我是投标用的,,,暂时没钱,,,方案好,中标以后可以谈嘛
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
锚索长度45米可以当个笑话看,但30m左右是不可避免的,房子地下室离多远?原来房子基坑的支护方式?周边其它构筑物管线情况?太多因素未知,不可定案
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
你把嵌固深度安全系数调大一点,算更长的嵌固深度吧,锚索45m太长了,施工根本别想!
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线ds-laic

发帖
91
土币
340
威望
198
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-20
有没有地下水?建议采用咬合桩。有地下水采用套管钻机施工,无地下水采用人工挖孔桩施工。如图。可去掉锚索或内支撑。
有不对之处请指正
离线ds-laic

发帖
91
土币
340
威望
198
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-20
湿陷性黄土应该是没有地下水的,不知卵石中有水?
有不对之处请指正
离线ccggtt

发帖
22
土币
8125
威望
-3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-20
采用双排桩+锚索
离线w48034362

发帖
32
土币
70
威望
6
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-26
非常感谢楼上各位。我还在用理正深基坑算呢,
离线韩张辉

发帖
30
土币
175
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-30
我是刚毕业的学生,没用工作经验,不便评论,很希望想你们学习
我总会一直努力下去
离线liangshide

发帖
105
土币
1131
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-13
条件不足,比如地下水的埋深和地下管线,临近建筑物的问题。。
离线zycs01

发帖
857
土币
701350
威望
30
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-17
做好每件事,进步一小步,成功一大步。