]地震液化判定方法 Xn@\p5<
@-qS[bV
岩土勘查规范和水利水电工程地质勘查规范都要求(a) 初判 (b) 复判 ZfsM($|a
z~f Zg6
水利水电勘察规范上讲的也比较清楚,我凭记忆给你个步骤。 a~ sU
准备工作,先查场区地震烈度,7度以上进行地震液化判断。 [.:SV|AF#
(1)初判 $.HZz
首先,根据地基土的基本特性,特别是土的颗分分类,一般产生地震液化的是“少粘性土”,哈哈!粘粒含量大于17%,则初判无地震液化可能,否则,需要根据(2)复判。 rG[iEY
y#tuwzE
(2)复判 ]+4QsoFNt
复判方法很多,常用的是综合指标法和标贯判定: I
"Qf};n
]rC2jB\,M
(a)综合指标判断 1'Sr0
oEd3
烈度 7 8 9 |y%pJdPk=
加速度g 0.1 0.2 0.4 Q+bZZMK5,U
颗分d50(mm) 0.05-0.15 0.03-0.25 0.15-0.50 3QSA|
相对密度 <0.6 <0.7 <0.8 q~:H>;:G-
**相对密度,一般作试验比较麻烦,实践中很少采用。 t"# .I?S0
x;N@_FZ7KY
(b)根据标准贯入试验判断 J n>3c
该方法是最常用和可靠的,好多国外也用中国的经验[我在合适的时候上载老外对地震液化的研究],因为是原位测试结果,而且可以反应场地地应力状态等。一般判断15米以内地基,太深标贯修正钻杆、孔斜、孔壁摩擦等问题突出。还有15米以下即使是少粘性土,一般也很密实,很少有地震液化的可能。 fhwJ
*********************************************** Y["aw&;#O\
Nc=N[1+0.125(H-3)-0.05(h-2)] 4C:-1gu7
*********************************************** bqPaXH
n
N是N63.5进行杆长和地下水修正后的表贯击数。 3bsuE^,.@
H - 砂土层的埋深(米) sh#hDU/</
h - 地下水位埋深(米) C\`*_t
H=3m,h=2m,按下面取N VsU*yG a
+++++++++++++++++++++++++++++++ 'v^Zterr
烈度 7 8 9 ^WF/gup\hS
N 6 10 16 &0`[R*S
+++++++++++++++++++++++++++++++ 1
lZRi-P
f[ 'uka.U
判断:N63.5 > Nc 不液化,否则液化 r'F)8%
Uf,fd
另外,有的还进一步进行液化程度计算,一般需要大量的标贯或静力触探数据,否则没法进行。我从来没有计算过,搞到复判就可以啦。