最近遇到一个项目,3F厂房,独立基础,基础埋深1.5m,地下水位实测2.5m,现在审核让加上抗浮水位,独立基础是否需要提供抗浮水位?找了几本规范,对于抗浮水位都大多是说地下室一类有底板的建(构)筑物,那么抗浮水位跟基础型式是否有关? $%31Gk[I  
离线cjz06

发帖
40413
土币
327
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-13
审核人是傻冒
Welcome to beijing!

发帖
3
土币
34
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-13
抗浮水位一般在有地下室,基坑的情况下提
离线09011017

发帖
350
土币
538
威望
42
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-13
地下水位低于基底,为什么要提抗浮水位呢? wik<# ke  
12
离线woshinob

发帖
41
土币
143
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-14
审图确实很傻
离线菜鸟依人

发帖
293
土币
238
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-15
回 09011017 的帖子
09011017:地下水位低于基底,为什么要提抗浮水位呢? Z8xB a0  
 (2020-06-13 11:48)  T Q4L~8  
I)FFh%m<}a  
地下水位是变化的,抗浮水位是对一定年限内水位变化的预测
离线Wang114500

发帖
97
土币
465
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-16
回 09011017 的帖子
09011017:地下水位低于基底,为什么要提抗浮水位呢? 6P _+:Mf  
 (2020-06-13 11:48)  X^eyrqv  
[#gm[@d,  
水位要考虑变化幅度,实测2.5,丰水期可能就变成1.5了,不过抗浮只是针对有地下室的建筑
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-16
这种没有地下室的独立基础提抗浮水位本身就是笑话。设计分析基底压力的时候是不会扣除水浮力的
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线205linxin

发帖
5
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-16
是不是有防水板呢。需区分
离线若昧若水

发帖
44
土币
858
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-17
我接触的很少提抗浮水位,跟大神些学习下   一般就站房勘察报告才可能提
离线452453168

发帖
15
土币
59
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-29
需要调查场地历年最高水位
离线15352239743

发帖
12
土币
5
威望
-8
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-10
地下室需要进行抗浮